发电机无端电压的原因是什么?怎样排除?

如题所述

步骤一:拆下AVR盖板,检查一下励磁线F正(X),F(XX)负是不是有断路,如果没事的话拆下励磁线,运行机组,量一下励磁电源3、4抑或P2 P3的电压水平,必须在5V以上,如果低于5V就必须进行充磁。
步骤二:充磁的话最好让厂家的人来做,拿一12V电压,接AVR励磁F正(X),F负(XX)。记得千万不能接反了,保险起见正极要加装二极管,防止电流逆向,保护AVR。一般充3秒就必须断开,然后照步骤一操作重新检查励磁电源的电压,还是不够的话重复操作至到5V以上。如果还是不行的话可能就是励磁机保护跳闸呢?
步骤三:一般的电球无端电压的都是因为机组本身的自动过载保护、低发动机转速、高电压,励磁系统故障以及绕组的温度过高造成励磁跳闸(75V)。你可以看一下AVR上的LED是否都亮,亮的话代表各部分正常,不亮呢最好把AVR寄回厂家换一块
步骤四:如果AVR没坏的话,最后问题可能就出在励磁机这一块了。可能是二极整流管烧坏了,或者励磁机故障,这部分得把发电机拆开才能检查,保修期内最好请人家厂家的人来查
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-20
多大的发电机,交流还是直流?追问

是交流发电机啊!火力发电站大概是110KV

追答

你详细说一下情况吧,是正常运行中突然没电压还是开机过程中投励磁却没电压显示?

第2个回答  2012-02-22
什么样的发电机无端电压?? qq 269213552