柱钢筋直径是多少就不允许绑扎了

晕死,我问的是柱子里的钢筋在规范里的绑扎限度,钢筋多粗就不让绑扎了,我记得是22
那个说28的你从哪得来的,
能不能给个规范里的说法

直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时。

当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头。钢筋的搭接长度为钢筋绑扎连接的搭接长度,不严格的为钢筋焊接的焊缝长度。

当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算。

扩展资料:

钢筋搭接的相关要求规定:

1、当主筋为Ⅰ级钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.2倍;当主筋为Ⅱ、Ⅲ级钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.5倍。

2、为了便于施焊和使帮条与主筋的中心线在同一平面上。帮条宜采用与主筋同钢号,同直径的钢筋制成,如帮条与主筋级别不同时,应按设计强度进行换算,帮条的长度应满足相应的焊缝要求。

3、焊接接头当设计有要求时应采用双面焊缝,无特殊要求时可采用单面焊缝。对于Ⅰ级钢筋的搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于8d。

参考资料来源:百度百科-钢筋搭接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-11
GB50010-2010中,当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋的直径d>28mm时,不宜采用绑扎搭接接头。实际施工中,为了确保质量,也为了节省钢筋,一般钢筋直径在22mm及以上时就不再使用绑扎搭接接头了。
第2个回答  2007-10-22
你是不是说箍筋呀,那样的话与直径没关系,而是与梁高有关,梁高小于150时,可以不放箍筋
第3个回答  2007-10-22
绑扎跟住钢筋没关系。绑扎是结构钢筋。
第4个回答  推荐于2017-10-09
受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时,就不允许绑扎了。

钢筋是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。 钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两种。
钢筋的公称直径为8-50毫米,推荐采用的直径为8、12、16、20、25、32、40毫米。钢种:20MnSi、20MnV、25MnSi、BS20MnSi。钢筋在混凝土中主要承受拉应力。变形钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力,因而能更好地承受外力的作用。钢筋广泛用于各种建筑结构。特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结构。