电工来啊,埋地管,电线240平方。最大可以承受多少安,三相,铝芯,正常承受电流,可以使用可以使用多少年

铝线应该不是挂牌线,同行也可以把挂牌线的答案一并回答

不是挂牌线电缆 ,电缆越大相对线径比例电流越小。本人实际工作当中的测得,4*120平方+1×70平方的电力电缆用电缆埋地敷设,电流达到210A时就会发热,温升30度左右,电流达到300A时就会发热到 60度左右,4*185平方+1*95平方这样的电力电缆 埋地敷设,电流达到260A时就会发热,温升30度左右,电流达到340A时就会发热到温升度左右,4*240平方+1*120平方这样的电力电缆 电缆埋地敷设,电流达到305A时就会发热温升30度左右,电流达到380A时就会发热温升70度左右。
证牌线也不会强多少,使用年限要多一些 。
工程施工流动性大,铝线3到4个工程,纯属经验,我们工程部的电缆,就是这样更新的。
铝线不经常移动,一般20到40年没问题。
■ 0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量
温度25,埋地敷设
10 五芯铝缆 50 安培
16 五芯铝缆 65 安培
25 五芯铝缆 84 安培
35 五芯铝缆 100 安培
50五芯铝缆 120 安培
70五芯铝缆 150 安培
95 五芯铝缆 185 安培
120 五芯铝缆 205 安培
150 五芯铝缆 230 安培
185 五芯铝缆 260 安培
240 五芯铝缆 300 安培
300 五芯铝缆 340 安培
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-08
埋地管敷设方式,一般管子都比较短的情况下,弯道较少,地面有铺砌层时使用。假如线路较长,并通过室外地面,一般不用埋地管穿导线的方式,直接使用电缆,仅到设备附近才有一段穿管。
导线口诀[导线载流量的计算口诀]
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25,35,四、三界,.
70、95,两倍半。
裸线略
穿管、温度,八、九折。
2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ︸
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指电线截面在10以下,电线载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指电线截面100以上的电线载流量是电线截面数值的二倍。电线截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而电线截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下电线及100以上电线之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘电线,环境温度为不大于25℃时的电线载流量的计算:
当电线截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当电线截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当电线截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如电线截面25与35是四倍与三倍的分界处,电线25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导电线线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导电线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少电线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的)电线,计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响电线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线电线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米电线穿管时,则电线载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则电线载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则电线载流量为10×5×0.7═35安。
(3)对于裸铝线电线载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,电线载流量可加大一半。(略)
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
三相四线制电线电缆中的零线截面,当截面大于35平方时,通常选为相线截面的1/2左右,小于或等于16平方的为等截面。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

参考口诀你可以计算一下,240的建议按照1.6A每平方毫米使用。
第2个回答  推荐于2016-12-01
以本人实际工作当中的发现,3*120平方+1*95平方的电力电缆用电缆沟敷设,电流达倒300A时就会发热,温升25度左右,3*185平方+1*150平方这样的电力电缆3根并联用电缆沟敷设,电流达到1000A时就会发热,温升20度左右!一般来说,电动机用电缆,95平方以上可取2A/平方,70平方可取2.5A/平方,50平方以下可取3A/平方,10平方以下,可取5A/平方,如单芯1平方线,取7A是可以的,这样的取线,比较安全,也兼顾经济。本回答被提问者采纳
相似回答