3x185+1X95m㎡铝芯电览能带多少千瓦

如题所述

第1个回答  2021-05-16
铝芯电缆yjlv3x185+1x95可以通过长期电流大约185A,如果电压是380V,相当于负载大约122kw。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-06-01
带电机 短距离可以100kw追问

230米距离呢

回答

计算线路电阻R: R=ρ×L/S=0.0283x230/185=0.035184
电压降为15V的设备电流:I=15/R=15/0.035184=426.33015
根据公式:I= P/1.732×U×cosθ 所以P=IxUxcosθ x1.732=426.33015x0.38x0.85x1.732=238.504434
所以:在电压降为15V的情况下,3x185十1x95平方铝心电缆线在230米内能承受238千瓦的功率。

第3个回答  2017-09-27
对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。本回答被网友采纳