工地预制板如何预埋水电?

如题所述

工地预制板如何预埋水电?电管预埋 应提前做好暗埋管的预制工作。暗埋管道应沿最短路径敷设,尽量减少转弯次数,管子的弯曲半径及加转线盒的个数应严格按国家规范执行。接(转)线盒、定位必须准确,盒体端面紧贴模板,盒内用废纸、泡沫板等物体填实,并在模板内用红漆作上记号。

凡向上的管口和埋到砼体内的接线盒必须封堵严密,防止杂物进入管内。

管线与底筋用铁丝绑扎牢固,避免线管移位损坏,PVC管路固定点的间距为不大于1m,距端头、弯曲中点不大于500mm。

PVC管在混凝土浇筑时必须派专人值班加强保护,防止振捣时位移或损坏;值班人员必须看护至混凝土浇捣完毕,中途不得离岗,发现预埋管盒被损坏时应及时修复

从地面弯起至板面的插座管,在浇捣混泥土时,做好支墩保护。防止电管根部被压弯压断

管子进盒采用专用锁头(杯梳),锁母下应塞垫块,防止锁母被踩脱落或断开。本项目灯头盒采用定制成品灯头盒,这样节省锁头,又有效的防止管盒脱落的通病。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-16
1、 挖电缆沟样洞:按施工图在电缆敷设线路上开挖试探样洞,以便了解土壤和地下管线布置情况。其一搬尺寸为长为0.4—0.5M,宽与深均为1M。
2、 放样划线:根据施工图和开挖样洞的资料确定电缆线路的实际走向,用大石灰画出电缆沟的开挖宽度和路径。沟深一般为0.8米,如遇特殊情况则应适当加深。电缆的转弯处应开挖成圆弧形,以保证电缆敷设的弯曲半径要求。
3、 开挖电缆沟:开挖电缆沟可采用人工或机械开挖两种方法。
4、 铺设下垫层:开挖工作结束后,在沟底铺一层100MM厚的细砂或松土,作为电缆沟的下垫层。
5、 埋设电缆保护管:电缆电缆如穿越建筑物、道路或其它设施交叉时,应事先埋设电缆保护钢管,以便敷设电缆时穿入管内。
6、 敷设电缆:应电缆将电缆铺设在沟底砂土垫层的上面,电缆长度应略长于电缆沟长(一般为1.0---1.5%),并按波浪形铺设(不要过直),以便使电缆能适应土壤温度的冷热伸缩变化。
7、 铺设上垫层:电缆敷设好后,在电缆上面再铺一层100MM厚的细砂或松土,然后在砂土层铺盖水泥预制板或砖,以防电缆受机械损伤。
8、 回填土:将电缆沟回填土分层填实,覆土应高于地面150MM----200MM,以防松土沉陷。
9、 设置电缆标示牌:电缆敷设完毕后,在电缆的引出、入端、终端、中间扫头、转弯处,应设置防腐材料制成的标示牌。注明线路编号、电压等级、电缆型号规格、起止地点、线路长度和敷设时间等内容,以备检查和维护之用。 在有酸、碱、矿渣、石灰等到场所,电缆不应直接埋地敷设。如必须直埋地敷设时,应采用防腐管敷设。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-08-02
预制板无法提前预埋,基本都是后期剔槽埋设。一次成活。本回答被网友采纳
相似回答