100千瓦要用多大的电缆线,现配了100安空开,100安的电表能用吗?三相四
100千瓦要用多大的电缆线,现配了100安空开,100安的电表能用吗?三相四线供电。
举报该问题
推荐答案 2016-09-19
100千瓦的电流应该在200安左右,电缆要用75平方铜线或95平方铝线,电表不需要多大,加装电流互感器就可以,但空开用100A太小了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6RGYGVKWRWZWKDKGZV.html
相似回答
100
个
千瓦,要配多大的
电线,和
电表?
互感器要多少?
答:
看情况。如果是三相,100千瓦,距离不远的话,铜芯不能低于50平方电缆,5A电表,150/5以上的互感器
。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 19 0 其他回答 100平方国标铜芯电缆,250/5电流互感器和配套电度表 热心网友| 发布于2013-06-07 举报| 评论 6 7 为您推荐: 40千瓦用多大的铜线 10千瓦配多...
...使用的情况下可以带多少个
千瓦,电表
和
空开使用
多少A的与其匹配...
答:
10平方三相四线铜芯线可带22.5kw电机,可带30kw三相加热器,
电表用三相四线80A,空气开关用三相60A的
。
装
100
A
空开的
动力
,要配多大的电表
和互感器
答:
配100
A/5A的互感器,5(6)A
的电能表
。5A是电能表的标定电流,6A为最大电流。
三相电表
额定电流是40A,而
空开
是
100
A怎么配线?
答:
6平方的铜线就可以了,一平方铜线6-10A,40A的电表用6平方就行
。空开100A指的是它最大支持的电流,不是线路中实际的电流,所以只要不低于线路实际电流就没有问题。电流表是串联在电路中的,40A也是最大电流,线路电流不能超过电表电流,所以6平方足够。
大家正在搜
130千瓦用多大电缆线
300千瓦用多大电缆线
150千瓦用多大电缆线
三相14平方电缆线配多大功率
120千瓦用多大电缆
25平方电缆线配多大空开
25kw用多大的电缆线
200a电流用多大电缆
45千瓦用多大电缆
相关问题
三相电1000A空开配多大电表?
380伏50千瓦用电量要装多大的电表?多大的空开,多大的漏电...
30千瓦需要多粗电缆线多大电表多大空气开关三相四线制
三相电总负荷38千瓦要用多大电表和空开
36kw用多大电表和空气开关
怎么计算空气开关多大,电缆要用多大,还有三相电表
餐馆总用电功率100千瓦要配多大的空开和电表,互感器。