超高层住宅施工测量及监测方案?

如题所述


超高层住宅施工测量及监测方案是非常重要的,测量方案的制定是为了保障测量数据的标准,每个细节都非常关键。中达咨询就超高层住宅施工测量及监测方案和大家说明一下。
一、施工测量方案
1.测量总则
1.根据业主提供的坐标控制点及标高基准点为依据使用LEICAT2经纬仪及LEICADI1600测距仪进行平面控制,用S3水平仪进行高程引测,LEICANL天底仪进行垂准测量,在进行垂准测量时使用T2经纬仪和天底仪互为校核,以减小测量误差。
2.根据业主提供的坐标控制点,在施工区域按设计要求设置四个轴线控制点。建立平面控制网。利用平面控制网中的某一点作为测站(满足通视和方便的要求),用于建立场地控制网。
3.标高以业主提供的水准点为基准。其数值以业主最新提供数值为准。施工高程应根据最新数据及时调整。
4.每层轴线偏差控制在±2mm,每层标高偏差控制在±2mm。垂直偏差±5mm以内。
2.平面控制网的建立
1.在桩基及围护阶段根据平面控制网(点)建立场地控制网。供围护及钻孔桩施工使用。并在围护、桩基施工完成后,挖土结束进行恢复用于底板及地下结构施工。见附图1.1.2-1
2.在底板混凝土浇捣完后,在底板面上设置控制点,形成控制网,地下结构施工的轴线以此控制网为基准。
3.高程控制
1.以业主提供的永久水准点作为场地基准水准点为依据。控制标高设置:以Ⅱ等水准测量精度进行,以永久水准点引测至基坑周围四个基准标高,待挖土结束后引测至基坑内位置,供结构施工时使用。
2竖向高程控制测量方法
以设置的基准标高作为引测依据。
钢尺丈量引测法:钢尺经拉力、温度、尺差等改正,经检查无误后,以红三角标志标定,作为施工面上高程放样依据。见附图1.1.3-1
4.测量仪器的选用
WILDT2经纬仪+DI1600测距仪;
J2经纬仪;
WILD天底仪
S1精密水准仪;
S3普通水平仪;
50米钢尺;
5米塔尺;
铟钢尺及其它辅助仪器。
以上仪器均鉴定合格,在有效使用期限内。
5.测量精度主要保证措施
1.经纬仪工作状态应满足竖盘竖直,水平度盘水平;望远镜上下转动时,视准轴形成的视准面必须是一个竖直平面。
2.水准仪工作状态应满足水准管轴平行于视准轴。
3.用钢尺工作应进行钢尺鉴定误差、温度测定误差的修正,并消除定线误差、钢尺倾斜误差、拉力不均匀误差、钢尺对准误差、读数误差等等。
4.测角:采用三测回,测角中误差±l0秒。
5.测距:采用往返测法,取平均值。
6.所有测量计算值均应立表,并应有计算人、复核人签字。
7.使用测距仪、应进行加常数、乘常数、温差修改值的修正。
8.在仪器操作上,测站与后视方向应用控制网点,避免转站而造成积累误差。
9.对易产生位移的控制点,使用前应进行校核。
二、监测方案
1.监测内容
2.1.1周围环境监测
1地下管线垂直、水平位移监测;
2临近建筑物垂直位移监测;
3东侧土体垂直、水平位移监测。
2.1.2基坑施工监测
1.围护桩垂直与水平位移监测
2.钢支撑立柱垂直位移监测
3.楼板立柱垂直位移监测
4.坑内、外地下水位观测
5.围护桩变形(测斜)观测
6.钢支撑轴力测试
2.1.3监测点布设
2.1.3.1周围环境监测点的布设
1.地下管线位移监测
在西侧临时道路下上水管上共布设8个垂直、水平位移监测点,监测点间距约为25.0m,编号为S1~S8。地下管线监测点的设置采用直接设点或间接设点方式(根据与管线单位协商及现场情况而定)。
2.临近建筑物垂直位移监测
(1)在东北侧6层居民楼上布设4个垂直位移监测点。
(2)监测点设置将采用墙上标形式。
3.详见基坑施工监测点布置示意图1.2.1-1
2.1.3.2基坑施工监测点的布设
1.围护桩顶垂直与水平位移监测
在围护桩顶上布设垂直兼水平位移监测点。
2.钢支撑立柱垂直位移监测
在钢支撑立柱上布设垂直位移监测点。
3.坑外地下水位观测
在围护桩周边外侧布置地下水位观测点。每个地下水位观测孔埋深在地面下10.0m,选用Φ60优质PVC管(带滤网布),采用钻孔埋入法设置。
4.围护桩变形(测斜)监测
在围护桩体内布设测斜孔。测斜管选用Φ70优质带"十"字内槽的PVC硬制塑料管,单孔设深度为20.0m。
5.钢支撑轴力测试
在顶板临时钢支撑上布置轴力测试点;在地下一层临时钢支撑上布置轴力测试点。Φ609钢支撑轴力测试将选用FXR型振弦式反力计,每个测点上安装一只反力计。
6.详见基坑施工监测点布置示意图1.2.1-1
2.观测方案
2.2.1观测方法
1.垂直位移观测:
场地基准点不少于3点,宜设置在施工影响区外,并定期进行联测,检测其稳定性,以确保施测质量。按国家标准《工程测量规范》GB50026-93二等水准测量精度要求组织实施,施测选用WILDNA2精密水准仪,配2.0m铟钢尺。即变形点的高程中误差控制在≤±0.5mm。
2水平位移观测:
按《工程测量规范》GB50026-93要求,选用WILDT2经纬仪及配套占见牌,采用准直线法或小角度法施测,测站及基准方向应设在施工区影响范围之外,基准方向宜通视良好,不受旁折光的影响。变形点的位移观测中误差控制在≤±2.0mm。
3.地下水位观测:
地下水位监测将选用电感应式测读仪进行量测,其测读精度为±1.0mm,量测精度为±3.0mm。
4围护桩变形(测斜)观测:
测斜选用美国乔肯公司生产的GK603型自动记录测斜仪进行观测,每间隔1.0m测读,正倒向180°两次测读。观测精度≤±0.1mm。
5.钢支撑轴力测试
轴力测试将选用ZXY-Ⅱ型钢弦式频率数字接收仪直接测读。测读精度±1.0Hz,测试精度±1.0KN。
6.观测频次
观测频次将视工况进度情况及变量值,采取定时与跟踪观测相结合的方法进行。
3.实施措施
1.严格进货程序,做好传感器使用前的检测工作,观测仪器定期均要经过有关计量单位鉴定,符合监测技术要求。
2.各类监测、测试点的安装、埋设,均要按照有关规程、规范要求实施,严格操作步骤,做好各点的标记与编号及测点保护的宣传工作,确保监测点、测试点的成活率。
3.及时做好初始值的施测,确定好零值。严格做好工况记录。施测过程中发现突变与异常,要进行复测与检查,及时研究产生的原因,必要时及时向有关方进行通报。
4.预警值
本工程按《基坑工程设计规程》(DBJ08-61-97)应属二级基坑工程,根据工程建设有关规范及管线单位有关规定,基础施工过程中,各监测项目变化量将执行以下控制标准:
管线位移:日变量≤±3mm、累计变量≤±10mm
房屋位移:日变量≤±3mm、累计变量≤±30mm
围护桩顶位移:日变量≤±3mm、累计变量≤±60mm
围护桩最大位移:日变量≤±3mm、累计变量≤±80mm
钢支撑立柱垂直位移:日变量≤±3mm、累计变量≤±30mm
地下水位变化:累计变量≤-0.5m
钢支撑轴力测试:设计最大轴力值的80%
5..仪器设备
观测项目仪器名称精度产地
垂直位移WILDNA2±0.01mm瑞士
水平位移WILDT2±2″瑞士
测斜GK603±0.1mm美国
轴力测试ZXY-Ⅱ±1.0Hz国产
地下水位电感应式测读仪±1.0mm国产
想知道更多关于“超高层住宅施工测量及监测方案”等建筑施工方面的信息,可以在中达咨询建设通进行搜索。

更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考