家里跳闸了,找了电工来看说是所有三项插座中地线都带电(24--33V),他建议我家有漏电保护,可以不用接地

家里跳闸了,找了电工来看说是所有三项插座中地线都带电(24--33V),他建议我家有漏电保护,可以不用接地。真的可以吗?

事情起因:昨天老婆用电热水器烧水洗澡。可没过10分钟就跳闸(全单元都跳闸)了。底楼的邻居把电送上后又跳了。结果原因查到我家了,我就把自家的电停掉了。

处理经过:今天找了个电工过来,电工用万用表测出事家里的插座有问题(家里的电从入户后分为:总电,插座,照明,厨卫,空调五路,都有漏电保护),只要把我家插座的电送上,那么全单元甚至全楼都跳闸。然后我们把所有的插座都拆开后,发现是所有插座的接地相都带电(24--33V)火线和零线未见异常。因为找了很久都测不出来时那一段接地相有问题。电工给我两个建议,说:“1、把所有的接地线头都包起来,所有的插座中都不用接地相,因为说是有漏电保护,接地线不接也没问题。2、一段一段的换接地线,会非常麻烦,如果换完后还带电那就只能换火线和零线了。”

疑问:我想问下各位达人:有漏电保护不接地线对家里今后的使用有无影响。家里现有使用三相电插座的电器有:洗衣机、电冰箱、热水器、电脑。。我个人到是问题不大,关键是我家有5个月大的小宝宝。

敬请各位帮忙!
不是电器漏电。以前都用的好好的,就从这次跳闸后就出现这问题了。这房子已经装修好住了4年了。以前没有跳闸的事件发生。我是把所有的插座带拆开了。火线,零线,接地线都分开了,没有搭桥的现象。

1、如果有合格的接地线,可以不用漏电保护器,漏电保护器就是主要就是为没有接地线的用户设计的,所以有漏电保护,不用接地线是可以的,但仍然有一定的危险性,宁愿用接地线不用漏电保护器,因为接地线不容易出问题,但漏电保护器会经常出问题的。安装了漏电保护器不等于就万无一失,即使是质量好的漏电保护器也不能保证可靠跳闸,漏电保护器是按泄漏电流大小来设计跳闸的,技术上虽然有一定的准确性,但触电对人的伤害是变化的,同样的电流,对不同的人、不同的时间地点、不同的环境等对人的伤害是不一样的;同样的电流,对有些人可能一点感觉都没有,对有些人会被吓一跳,对有些人会有致命的危险,所以漏电保护器只能是一种辅助保护或重复保护,不能作为家庭的防触电主保护。
2、接地线带电的原因应该是好找的,多种原因重合地线才可能带电,如果接地线合格,即使有设备漏电,地线也不会带电,因为地线是多处重复接地的,接地电阻很小,会及时把漏电泄入大地,不可能反应出有电;地线有电,一定是有漏电点和接地线有问题,接地电阻不合格或已经断线等。
3、建议你还是要找出地线带电的原因,消极的去掉地线虽然可以运行,但故障和隐患仍然存在,可能会带来大的危害。同时地线带电和跳闸没有必然关系,如果火线零线回路没有漏电,即使地线有电也不会跳闸的。同时地线是各家各户全部连通的,没有开关,如果有电家家都有电,不只是一家人有电,否则一定是有开断点。

相线、零线、接地线知识
家庭用电,标准的单相用户有三线,相线L、零线N和接地线PE,零线N和相线同截面,接地线PE是2.5平方毫米、双颜色 。家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的,插头、插座的接线原则是:左零右相上接地。就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。
接地线和零线不能混用:
1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有压降损失;
2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;
3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到配电箱还会重复接地,以后地线可以接地,零线不能接地。
4、零线和火线截面积一样,要通过同样的电流,而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流,所以不能用接地线做零线;
5、没有接地线的用户,家用电器没有接地,不能自己弄接地线(如果不合格危害更大),更不能用零线做接地线(当三相电流不平衡时零线带电,外壳亦带点,零线断线时家电外壳直接带上火电,更危险。),会影响电力系统的正常运行。追问

你好,你说“地线带电和跳闸没有必然关系”。可是我们把插座的电关掉后就不跳闸了,只要把插座的电送上就又跳了。或者能送上电,但维持半小时左右就又跳了。这是为什么呢?

追答

1、 漏电一定是有设备或线路漏电,从漏电保护器零线流回系统的电流少于从漏电保护器火线流进负荷的电流大于30mA。把插座的电关掉后就不跳闸了,一定是插座的线路或用于插座的电器有漏电点。
2、地线带电,只要地线没有断,是不用换接地线的,接地线有电,是火线、电器或零线绝缘不好漏电到接地线上。接地线不需要良好的绝缘问题,接地线即使漏电也运行正常运行的。
3、一般的家庭,电器或线路总会有一定的漏电的,只是不超过30mA,时间长了,绝缘老化,有些电器或线路漏电增加,一定的时候会达到30mA或以上跳闸,这时就需要找到漏电点,如果实在找不到的,只有不用漏电保护器。
4、如果插座线路或电器有接地漏电现象,即使不用接地线,漏电电流同样泄入大地不从零线返回,保护器也会跳闸。接地线和漏电保护器的保护作用是不一样的,接地线只能保护人不能保护设备,接地线的作用是保证设备的外壳不带电,即使设备漏电到外壳,因为外壳是接地的,人接触到外壳也不会有反应,不会触电,设备漏电不漏电接地线是反映不出来的;漏电保护器有两个作用,一是设备漏电会跳闸,反映出设备有不良状态,二是人触摸到带电体后跳闸,保护人的安全。
5、正常情况,即使设备漏电地线也不会带电的,这正是你家的问题复杂的地方,因为地线、零线和大地是一体的,在变压器器处是接在一起的,是同一个电位,测量不出电压,电笔不可能反映出来,否则一定有某处不合格。
6、容易漏电的家电,洗衣机、电冰箱、热水器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-19
因家里的插座漏电问题而导致整个单元跳电的现象,在一些老的小区比较常见,在现在的商品房基本上没有这种现象,因为每家的供电都是有独立的电源开关,要跳电也最多是自家的跳闸。对于上述现象需要搞清楚以下几个问题:
1、上述跳电现象是否仅仅发生在用“电热水器烧水”时才发生,不烧水时是否也会有跳电的现象?如果是烧水时才发生跳电现象,则可能是过载造成的,即用电负荷太大。(因上面有说到不是电器漏电,及电热水器是好的,没有发生加热管烧坏的现象。否则电热水器一插上即会跳电)
2、需要进一步检查一下你家开关箱中的漏电保护开关是否正常?正常情况下每月需测试一次,当漏电达到30毫安或以上时应自动跳闸。从上述故障现象来看你家的开关没跳闸,反而是整个单元的开关跳闸了,说明你家的漏电保护开关有问题。
3、即使有漏电保护插座的地线也是要接的,这个是电气安装规范要求的,否则相应用电器的外壳会带上危险的电压或导致人触电。
综上建议找一个技术稍好一点的专业电工把你家的线路检查一下,具体方法如下:
1)、首先判断你家的总进户电源正常,然后将进户总开关关闭。
2)、用绝缘电阻表(摇表)检测一下插座这一路线是否正常?正常情况下三根线之间绝缘阻值应大于0.5兆欧,三根线对大地绝缘阻值也应该大于0.5兆欧,否则那根线低于标准则该线路有问题,需要相应的更换。
3、检查一下电热水壶及其它的用电器是否正常?是否存在漏电现象?并进行相应的检修。
以上供参考,有问题我们再沟通交流一下。
第2个回答  2012-02-15
首先地线带压是一种地线接地不良的表现,先不管漏电问题你家地线如果出现地压就足以说明地线失效,一条有效而且稳定地线是不可能出现电压,而且你装漏电保护器,当检测零线或火线电流不一样超过30MA就会立马跳闸而且不会总闸先跳,1,你控制插座的漏电保护器坏了就算真的漏电也不可能总闸跳的,总闸设定漏电电流和动作时间都比分闸大多了,所以一但漏电应该分闸先跳,2,来进来地线拆开,量一下进线地线电压,和内部地线地压,确定地线是内部问题还是外面问题,如果外面地线电压为0那就家里地线断了,如果外面地线电压不为0就说明这栋楼有效接地断了,由于有效接地断开对电阻会很大,大家都知道V=IR所以地线就会有电压,我估计你家插坐漏电保护器坏了,外面有效接地断或了接地不良,如果此时你家线路或设备漏电,因为没有效的地接地当漏电电压持需超过总闸额定值总闸就会跳闸,现在漏电保护都是带过流短路保护功能的,就算你家有短路过流和漏电也不会影响到总闸的,不能就会出现你家的问题,个人建意地线是必须安装的,而且要漏电保护器必需买个好的,梅兰,西门子,ABB都不错,这是双重对人保护, 最后还有一种可能你家进线出现问题了,漏电了或者被偷电了都是有可能的,追问

你好,你说:“被偷电了都是有可能的”。这是怎么回事?有什么办法能查出来吗?我也觉蹊跷,我买100块钱,只能用40-50天。我就用一台42的电视,一台电脑,热水器,冰箱还有照明。一个月最多做3次饭。。。

追答

先用500V摇表测试线路的绝缘,如果大于0.5MΩ不代表线没问题,只不过绝缘好的,可以排徐线路本身不会漏电,,如果有人恶意偷电接入你家火线并且在装个空气开关,只要他的空气不合闸,你家就是正常的,如果合闸了就开始有用你电了,此时如果他用电设备出现漏电整或者地线当零用,而他没装漏电保护器,就会导致总闸跳,而且查到的你家的时进线,,当然如果这接入电线线路表面肯定可以看到,不知道你进线是明线还暗线,,如果理在墙里面的话,我以前也做过电路装修,比如你家住在6楼,你家的总线肯定经过54321层,楼下装修开凿的时候就能找到6楼的总线,因为低层建住没有强电井,如果有强电井就能看到自己家总线 我给你建意,要查偷电的不能张扬的,你当没事一样,每次出门的时候把自己家配电箱总闸关了,再在楼下看一下电表度数记住了,然后回家的时候看一电表度有没有变化,坚持几天如果一但发现,电表度变了,那足以说明你家线路有人动了,你再把家线抽出来检察一下,就知道是那一层的人用了了你的电了,

第3个回答  2012-02-13
在配电箱里把总接地线断开,在送电(只送插座电)。跳闸就是真的漏电,(换局部线解决)不跳就有其他原因。也有可能是照明,厨卫,空调长时间使用零线和地线有接触(墙里线路)。楼里每户电是三相电平分使用的,三相电负荷不平衡时零线会带电,造成地线有电引起跳闸。
第4个回答  2012-02-20
你整个房子的地线都是相通的,目前问题应该是当时哪一台电器短路影响的跳闸,应该从这一台电器插座检查零线是否和火线或是零线短接了。但记得检测时把这条地线与其它地线断开,如测出该地线还有带电现象,则再去测其它地线,这时其它地线没有带电现象,证明我的推测是正确的,请尽快更换这一段地线。