660伏电压100千瓦电机需要多大电缆打哟300米长度?

如题所述

三相660V,100KW电机,可选3x50mm²铜芯电缆(300米长)。

计算如下:

1、求三相660V,100KW电机的额定电流 Ie:

Ie=100KW/(√3x660Vx0.85≈103A

2、初选电缆的截面积(以常用VV型铜芯电缆为例)

从上表可知,3x50mm²铜芯电缆在空气中敷设的载流量是133A,大于103A,可备选。(若土壤中敷设,请自行计算)

3、验证3x50mm²铜芯电缆300米长的压降是否符合国家标准

查阅3x50mm²的单位长度直流电阻值是0.387欧/km。

国标GB/T 12325-2008《电能质量供电电压偏差》中规定:

“20KV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%”。

换算后,660V系统的终端电压不得低于660Vx(1-7%)=614V,或者说压降要小于660V-614V=46V

下面计算3x50mm²铜芯电缆300米的压降 Vd

Vd=电机电流x电缆300米长的电阻=102Ax(0.387欧/kmx0.3km)=11.8V < 46V(合规)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-30

300米可以忽略。

电流=100000/660/1.732/0.8=109A

架空线可以使用25平方。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-10-30


参考上图,计算电流约190A,可以采用95平方铜线,300米距离可以不考虑压降的影响。

追答

抱歉啊,上面按照单相计算了。正确的见下。

可以用25平方铜线,电压降约在6%左右。

相似回答