梁板钢筋连接检验批中检验批容量怎么计算?

如题,在梁板钢筋连接检验批中,我们是按构件数量算检验批容量,但如果没有钢筋连接的梁板是否计入检验批容量呢?比如这条梁或板只有4m长,而直条钢筋都是9m长的,这种没有连接的梁板在填检验批容量的时候是否一起计算。还有若是一条通长30多m的框梁,中间被柱子隔成5跨梁,是否算钢筋连接,有的话是算1条还是5条?

按照现有的钢筋原材,一般长度小于12米的钢筋不需要做钢筋连接检验批的。大于这个长度的就统计出来做。按照接头数量来确定组数。像一条36米以内的,一根按两个接头取值计算。追问

直条钢筋一般都是9m长,12m的梁是需要做连接的啊?还有36m的梁怎么只算2个接头呢?

追答

现在的钢筋很多厂家生产的都有单根12米长的啊,买那种就行了

追问

我们这边都是9m的

追答

9米的你就按9米算嘛,9米以内的不考虑连接,超过9米一个接头,超过18米2个接头以此类推就行了