44问答网
所有问题
变压器的保护方式有哪几种
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-11-07
一、瓦斯保护:保护变压器内部短路和油面降低的故障。
二、差动保护、
电流速断保护
:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。
三、
过电流保护
:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。
四、零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。
五、过负荷保护:保护对称过负荷,仅作用于信号。
六、过
励磁
保护:保护变压器的过励磁不超过允许的限度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6RW3WWRDR.html
其他回答
第1个回答 2012-02-17
(1) 防御变压器绕组和引出线上相间短路、绕组匝间短路以及中性点直接接地侧绕组和引出线上单相接地短路的(纵联)差动保护。
(2) 防御变压器油箱内部各种短路、断线故障及油面降低的重瓦斯保护和轻瓦斯保护。
(3) 防御变压器中性点接地侧发生差动保护区外接地短路并兼作区内接地故障后备的接地故障保护(即零序保护,通常由零序电压、中性点零序电流以及放电间隙零序电流保护组成),具体需要配置主变、启备变高压侧零序保护,特别的还有高厂变、启备变低压侧分支零序保护。
(4) 防御变压器差动保护区外相间短路并作为瓦斯保护和差动保护后备的阻抗保护或(复合电压或低电压)过电流保护。具体需要配置主变阻抗或复压过流保护,高厂变、启备变及励磁变的复压过流保护,高厂变、启备变的分支电流速断保护和过流后备保护。
(5) 防御变压器对称过负荷的过负荷保护。
(6) 防御因过压或低频引起过激磁发热而损坏变压器铁心及绕组绝缘的过激磁保护(含定时限和反时限过激磁保护)。
(7) 防御变压器油箱内部异常状况和冷却系统故障的相应保护,如:主变绕组温度保护、主变油温过高保护、主变油位异常保护、主变压力释放保护、主变通风保护、主变冷却器故障保护等,其它变压器也需要酌情配置相关保护。
第2个回答 2012-02-17
变压器保护常用的有:保护内部故障的主保护瓦斯和差动。后备保护速断和过流。还有半绝缘结构的中性点过压保护(避雷器),油温报警等。
本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 2012-02-16
大型变压器的主保护是差动和瓦斯,后备保护包括温度、速断过流等!
第4个回答 2012-02-16
过流保护 过压保护
相似回答
变压器的保护方式有哪几种
答:
一、瓦斯保护:保护变压器内部短路和油面降低的故障
。二、
差动保护、电流速断保护
:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。三、过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。四、零序电流保护:保护大接地电流系统的外部...
变压器有哪些保护
答:
2.差动保护
差动保护是一种内部故障保护,用于应对变压器内部故障如绕组匝间短路等。这种保护基于比较变压器两侧的电流,当检测到异常差流时,差动保护装置会动作,断开电源以防止故障扩大。3.
瓦斯保护
瓦斯保护主要针对变压器的内部故障,如油位下降、线圈故障导致的电弧等。这些故障会产生气体,通过检测这些...
变压器有哪些保护
答:
1、纵差保护
。用于反映变压器绕组、套管及引出线上的故障。相间
过电流保护
.根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁,根据整定的要求,可以反映变压器内外相间短路故障。2、
阻抗保护
。当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护。零序电流保护和零序电流方向保护.根据整定的方向,可以反映变...
变压器的保护
装置
有几种
答:
1、过流保护:当电流超过设定电流时候
,设备自动断电,以保护设备;2、电流速断保护:是指当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸;3、
差动保护
:差动保护是输入两端电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件;4、
瓦斯保护
:当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解...