44问答网
所有问题
下列消防用电应按一级负荷供电建筑物是()。
A.某建筑高度为52m仪表装配车间
B.某建筑高度为33m独立建造老年人照料设施
C.某建筑高度为26m百货大楼,层高4.2m,每层建筑面积1200㎡
D.某建筑高度为27m竹艺制品仓库
举报该问题
推荐答案 2023-04-14
【答案】:B
下列建筑物消防用电应按一级负荷供电:1)建筑高度大于50m乙、丙类厂房和丙类仓库。2)一类高层民用建筑。A选项属于戊类厂房,B选项属于一类高层民用建筑,C选项属于二类高层民用建筑,D选项属于丙类仓库,但其高度未达到50m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6RY6K6VK6ZVZ6VDKYG.html
相似回答
下列建筑
中,
消防用电应按一级负荷供电是( )
。
答:
【答案】:A 根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)10.1.1,下列建筑物消防用电应按一级负荷供电:1)
建筑高度大于50m乙、丙类厂房和丙类仓库
。2)一类高层民用建筑。A选项为一类高层公共建筑,B选项为二类高层住宅建筑,C选项为二类高层公共建筑,D选项为多层公共建筑。本题答案为A。
下列建筑
中
消防用电
负荷
应按一级负荷供电是( )
。
答:
【答案】:D
参考《建筑设计防火规范》10.1.1:“下列建筑物消防用电应按一级负荷供电:1
建筑高度大于50m乙、丙类厂房和丙类仓库
:2一类高层民用建筑”,选项D为一类高层民用建筑,故D正确。
下列
哪项
建筑物
的
消防用电应按一级负荷供电
?
()
答:
【答案】:D A项
,《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第10.1.1条规定,下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:①筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;②一类高层民用建筑。BC两项,《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第10.1.2条规定,下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应...
下列建筑应采用一级消防负荷供电
的
是( )
。
答:
下列建筑物的消防用电应按级负荷供电:1 建筑高度大于 50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库;2 一类高层民用建筑
。下列建筑物、 储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:1 室外消防用水量大于 30L/s 的厂房(仓库) ;2 室外消防用水量大于 35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区) 和甲、乙类液体...
大家正在搜
建筑物一级用电负荷供电应
应由双重电源供电的用电负荷等级是
电厂供电负荷与综合用电负荷的差别
一类用电负荷可以单电源供电
三级用电负荷对供电电源的要求
二级用电负荷采用哪种供电方式
一级负荷消防供电要求
一级负荷单电源供电
用电负荷超过多少需要三相四线供电