高层建筑室内给水系统为什么要进行竖向分区?分区压力一般如何确定?

如题所述

高层建筑如果采用同一给水系统,势必使低层管道中静水压力过大,而产生如下弊病。
1)需要采用耐高压管材配件及器件而使得工程造价增加。
2)开启阀门或水龙头时,管网中易产生水锤,不仅产生噪音,还可能损坏管道,造成漏水。
3)低层水龙头开启后,由于配水龙头处压力过高,使出流量增加,造成水流喷溅,既使用不便,又浪费能量。由于高层与低层配水龙头出流量差别过大,不能满足高层使用要求,影响高层供水的安全可靠性。
    为了保证建筑供水的安全可靠性,高层建筑室内给水系统应采取竖向分区供水。
    确定分区压力时,要使各区最低卫生器具或用水设备配水装置处的静水压力小于其工作压力。我国《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003)规定,高层建筑生活给水系统竖向分区压力应符合各分区最低卫生器具配水点处静水压力不大于0.45Mpa。对于居住建筑入户管给水压力不应大于0.35Mpa,建筑高度不超过lOOm的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式。建筑高度超过lOOm的建筑,宜采用垂直串联供水方式。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考