44问答网
所有问题
2500Kva变压器低压侧每相配2(100*10)铜排,是否有点小。如果小,可否再添加一根100*10,谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-17
最好是用3*(120X10)的铜排,2*(100X10)的铜排。额定载流量在25℃时只有2860A,明显小了;3*(100X10)的铜排,额定载流量在25℃时也只有3650A,如果环境温度超过25℃,载流量会更小。所以用3*(100X10)的铜排不可靠,用3*(120X10)才是比较可靠的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6V6WWDVWG.html
其他回答
第1个回答 2011-11-17
2500Kva变压器低压侧额定电流每相配2(100*10)铜排,有点小。应该配2*(120*10)的铜排,而且要竖放。
这个只要查一下相关“铜排的载流量”资料即可得知。
第2个回答 2011-11-18
2500KVA次级电流 2500x1.44=3600A,即每相输出电流3600A,
100*10铜排安全载流1510A,你需要2片这样的铜排叠在一起使用,还不太足性,看你的负载大小吧本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-11-17
什么叫每相配2(100*10)铜排?
每相一根100*10就足够了。
当然, 如果你自己愿意加,用户当然没有意见。
追问
就是每相二根100*10的铜排,每相一根100*10肯定不够的额定电流有3600A
追答
100*10的铜排截面积是1000平方毫米,如果用两根,那是绝对够了。
第4个回答 2013-03-05
按这个电流来算,要用3*100*10才可以刚好达到要求。
相似回答
一台ABB的
2500kVA
的油变
低压侧
出线要配多大的密集型母线糟啊(长度30米...
答:
1、说的密集型母线可能是封闭母线吧,对于密集型母线使用环境是有一定的要求的,环境不好最好不要用要用的话,可采用型号 KFM 三相四线 电流大于4000A的即可 2、2根120×10铜母线可以 3、可以并列,但是必须满足
变压器
并列的几点要求
一、填空题。(共20分,每空1分
)1
、
答:
解法二:10头牛30天吃5亩可推出30头牛30天吃15亩,根据28头牛45天吃15木,可以推出15亩每天新长草量(28=45-30*30)/(45-30)=24;15亩原有草量:1260-24*45=180;15亩80天所需牛180/80+24(头)24亩需牛:(180/80+24
)*(
24/15)=42头3. 某工程,由甲、乙两队承包,2.4天可以完成,需支付1800元;由乙...
春笋的正确焯水方法?
答:
将春笋洗净切小块,在锅里放入多春笋两倍的水,开火,等水有点热了,放一滴油放入盐(通常情况下一根春笋焯水放0.5克盐就行),水开后倒入切好的春笋,再烧开,两分钟后打开锅盖,确认一下甜竹笋是否已熟,然后捞起,用一个盆加水,将焯过水的笋倒入加有水的盆子里浸泡即可,时间大概10分钟左右就行(这样口感更脆)。
彩色水果小元宵
答:
彩色水果小元宵 材料 1.每一份的基本比例: 水磨糯米粉
100
克,开水60~70克(图片中用的糯米粉是60克)。 2.绿色蓝色分别是用菠菜汁、蝶豆花泡的水。 3.黄色用的熟南瓜泥30克+40克开水。 4.粉色的加了一点点红曲粉。 5.紫色的加了10克熟紫薯泥。 6.灰色的加了5克黑米粉。 做法 1.糯米粉中加入开水(南...
大家正在搜
变压器低压侧一相电压低
变压器高压侧低压侧电压角度
10kv变压器低压侧电压
10kv变压器低压侧电压允许范围
变压器高压侧和低压侧
变压器高压侧和低压侧分别在哪
变压器高压侧连跳低压侧
变压器低压侧电压420
变压器低压侧反送高压侧
相关问题
2500kba变压器低压侧铜排要用多大
请教1600,2000KVA变压器低压侧各用多大的铜母排??
变压器低压侧中性点铜排接地选取截面积多大
关于变压器低压出线母排与低压柜内母排的选择!
涉及到低压柜,已知电流4000A。每相铜排为(3*100*1...
请问1250KVA容量的变压器,到低压柜之间的铜排选用多大的...
变压器容量是2500kva,一般可用百分之多少
变压器低压侧中性点铜排接地选取截面积多大