2500Kva变压器低压侧每相配2(100*10)铜排,是否有点小。如果小,可否再添加一根100*10,谢谢

如题所述

最好是用3*(120X10)的铜排,2*(100X10)的铜排。额定载流量在25℃时只有2860A,明显小了;3*(100X10)的铜排,额定载流量在25℃时也只有3650A,如果环境温度超过25℃,载流量会更小。所以用3*(100X10)的铜排不可靠,用3*(120X10)才是比较可靠的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-17
2500Kva变压器低压侧额定电流每相配2(100*10)铜排,有点小。应该配2*(120*10)的铜排,而且要竖放。
这个只要查一下相关“铜排的载流量”资料即可得知。
第2个回答  2011-11-18
2500KVA次级电流 2500x1.44=3600A,即每相输出电流3600A,
100*10铜排安全载流1510A,你需要2片这样的铜排叠在一起使用,还不太足性,看你的负载大小吧本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-11-17
什么叫每相配2(100*10)铜排?
每相一根100*10就足够了。
当然, 如果你自己愿意加,用户当然没有意见。追问

就是每相二根100*10的铜排,每相一根100*10肯定不够的额定电流有3600A

追答

100*10的铜排截面积是1000平方毫米,如果用两根,那是绝对够了。

第4个回答  2013-03-05
按这个电流来算,要用3*100*10才可以刚好达到要求。
相似回答