房建用的是商品混凝土需要做试件吗 需要做的话具体有哪些要求 关于混凝土需要哪些资料

如题所述

  一、普通混凝土试样的取样
  一 现场搅拌混凝土
  根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5024—2002)规定,混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合列规定:
  1、用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。
  2、每拌制100盘且不超过100M3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。
  3、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。
  4、当一次连续浇筑超过1000M3时,同一配合比的混凝土每200M3取样不得少于一次。
  5、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。
  6、每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试件)标准养护试件,同条件养护试件的留置组数,应根据实际需要确定,并符合下列要求:
  ①同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应有监理(建设)、施工各方共同选定;
  ②对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;
  ③同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜多于10组,且不应少于3组;
  ④同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并采取同样的养护方法。
  7、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。

  二 预拌(商品)混凝土
  预拌混凝土(商品混凝土),除应在预拌混凝土厂内规定留置试块外,(商品)混凝土运到施工现场后,还应根据《预拌混凝土》(GB—1994)规定取样:
  1、用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。交货检验的混凝土试样的采取应在混凝土运到交货地点后按《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(BG/T50080—2002)规定在20min完成,强度试件的制作应在40min内完成。
  2、一般在同一盘或同一车混凝土中的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样,从第一次取样最后一次取样不宜超过15min。
  3、每个试样量应满足混凝土质量检验项目所需用量的1.5倍,且不于少0.02M3。
  4、用于交货检验的混凝土强度试样,每100M3相同配合比的混凝土取样不得少于一次;一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100M3时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000M3时,其交货检验的试样,每200M3混凝土取样不得少于一次。
  5、对于预拌混凝土拌合物的质量,每车应目测检查;混凝土坍落度检验的试样,每100M3相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次,当一个工作班相同配合比的混凝土不足100M3时也不得少于一次。

  三 防水混凝土
  根据《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2002),混凝土抗渗试块取样即试块留置按下列规定:
  1、试件应在混凝土的浇筑地点制作。
  2、连续浇筑混凝土每500M3应留置一组标准养护抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定。
  3、混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。

  四 建筑地面工程水泥混凝土
  根据《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2002),建筑地面工程水泥混凝土试块取样按下列规定:
  1、检验水泥混凝土强度试块的组数,每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于100M2时,每增加1000M2应增做一组试块;小于1000M2按1000M2计算。
  2、当改变配合比时,应相应的制作试块组数。

  五 粉煤灰混凝土
  粉煤灰混凝土的质量,应以坍落度、抗压强度进行检验。
  现场施工粉煤灰混凝土的坍落度的检验,每班至少应测定两次,其测定值允许偏差应为±20mm。
  对非大体积粉煤灰混凝土每拌制100M3,至少成型一组试块,大体积粉煤灰混凝土每拌制500M3,至少成型一组试块。不足上列规定数量时,每班至少成型一组试块。

  六 试件制作要求
  试模应符合《混凝土试模》(JG3019)中技术要求的规定。应定期对试模进行自检,自检周期宜为三个月。
  1、在制作试件前应将试模清擦干净,并在其内壁涂以脱模剂。
  2、试件用振动台成型时,混凝土拌合物应一次装入试模,装料应用抹刀沿试模内壁略加插捣并使混凝土拌合物高出试模上口,振动时应防止试模在振动台上自由跳动。振动应持续到混凝土表面出浆为止,刮除多余的混凝土并用抹刀抹平。
  3、振动台应符合《混凝土试验室用振动台》(JG/T3020)中技术要求的规定。
  4、试件用人工插捣时,混凝土拌合物应分两层装入试模,每层装料厚度应大致相等。插捣用的钢制捣棒应为:长600mm,直径16mm,端部磨圆。插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣底层时,捣捧应达到试模底面;插捣上层时,捣棒应穿入下层深度约为20~30mm。插捣时振捣棒应保时垂直,不得倾斜,并用抹刀沿试模内壁插入数次。每层的插捣次数应根据试件的截面而定,一般为每100cm2截面积不应少于12次。插捣完后,刮除多余的混凝土,并用抹刀抹平。
  5、采用标准养护的试件,应在温度为20±5度环境中静一昼夜至二昼,然后编号,拆模。拆模后的试件应立即放在温度为(20±2)度、湿度为95%以上的标准养护室中养护或在温度为20±2度的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。标准养护室内,试件应放在架上,彼此间距应为10~20mm,并应避免用水直接淋刷试件。
  采用与构筑物或构件同条件养护的试件,成型后即应覆盖表面,试件的拆模时间可与实际构件的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护。

  七 混凝土试件的见证送样
  混凝土试件必须由施工单位送样人会同建设单位(或委托监理单位)见证人(有见证人员证书)一起陪同送样。委托时,应认真填写好“委托单”上所要求的全部内容,如工程名称、使用部位、设计强度等级、捣制日期、配合比、坍落度等。

  二、处理程序
  根据《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107—1987)规定:
  1、对不合格批混凝土制成的结构或构件,应进行鉴定,并及时处理。
  2、对混凝土试件强度的代表性有怀疑时,可采用从结构或构件中钻取试件的方法或采用非破损检验方法,按有关标准的规定对结构或构件中混凝土的强度进行推定。
  3、结构或构件拆模、出池、出厂、吊装,预应力筋张拉或放张,以及施工期间需短暂负荷时的混凝土强度,应满足设计要求,或符合现行国家标准的有关规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-23
绝对要做试件,并且需要留样和相关资料存档(注意不是一处存档,而是应该几处存档)!如果是施工公司自制混凝土,本公司技术存档、甲方(地产开发商和业主方分别应)存档、设计方存档、监理部门存档,并长期保存。具体资料可以按合同要求存档。一般而言,应包括混凝土设计标号、具体技术指标、设计配方、原料产品技术资料原件或复印件(复印件须注明原件存在何处)、混凝土施工记录资料等等。 留样必须是按照国家标准规定执行。如果是商品混凝土也需要增加相应的资料。追问

那请问做试件 取样等详情(如做的组数规格等)在哪个规范中油详细规定 和那些需要做哪些不需要做 我没做过资料 以前是搞测量的 不好意思 谢谢

追答

你提的这些国家标准里都有明确的规定。按理在你手中的设计文件里也应该有具体的数字。其实这些设计中提出的内容也是按照国家标准执行的。现在的在网上的回答不能作为很准确的答案。我近年来没有在国内做这些具体工作,如果你真是需要我可以帮你查一下(我的电邮[email protected])。这样才会是准确的答案。甚至可以有法律效力或法律答辩的。

追问

那你有空帮我查查这方面的知识 我的邮箱[email protected] 谢谢

追答

哦,我没有空时间。对不起