电压互感器在三相电路中常用的接线方式有五种:
(1):一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次可接仪表或继电器。 二次侧反映的是U、V线电压。一次绕组不能接地,二次绕组应有一端接地,一次绕组为线电压。

(2):两个单相电压互感器的V/V形接线,可以测量相间线电压,但不能测量相电压。 一次绕组不能接地,二次绕组V相接地。

(3):三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,可供给要求测量线电压的仪表或继电器,以及供给要求相电压的绝缘监察电压表。

(4):一台三相三柱式电压互感器接成Y0/Y0形,可供给要求测量线电压和相电压的仪表或继电器,通常用于中性点非直接接地或经消弧线圈接地的电网中,必须注意其一次绕组的中性点是不允许接地的。

(5): 一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形)。接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。

第4种可以测量相电压 呵呵 祝好运
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-04
第2个回答  推荐于2017-11-28
单相电压互感器用于单相电路测试分两种:
一次侧接地与不接地,接地互感器(半绝缘)一次侧必须接地,不接地互感器(全绝缘)一次侧可接地、可不接地。
单相互感器用于三相测试接线方式分五种:
Y/ y:原边副边都采用Y接,电力系统常采用接地互感器,一次侧接地。
Y/△:原边采用Y接,副边采用△接,通过较低电压等级的互感器测试线电压。
△/Y:原边采用△接,副边采用Y接,一般用于原边中性点未引出的场合下测试相电压。
△/△:一般用于原边中性点未引出的场合下测试线电压。
V/v:采用两个互感器测试三相电压的线电压。本回答被提问者采纳