建筑马牙搓的计算

如题所述

首先我们假设构造柱是240X370,高度3米,留槎在24墙,双面留槎。
  那么计算公式是:0.24X0.37X3+0.24X0.06X3/2X2[面]
  这个计算方法是把柱和槎分开计算,比较直观,也容易理解。构造柱的柱子那部分就是0.24*0.37*3,后面部分是计算槎口的混凝土,一般构造柱的槎口是每500mm一段。即:柱根开始,先是500mm的槎口,然后是500mm的砖,然后又是500mm的槎口。也就是说槎口的高度累积起来只有构造柱高度的一半。我那公式是把槎口的面积(0.24*0.06)写好,然后乘以柱高3米,然后除以2,就是每面槎的实际高度,然后,有几面槎就乘以几。这例子里是2面槎,所以乘以2。
  实际施工中是要算马牙槎的,不算马牙槎的话就这根构造柱而言你就少算了14%的混凝土量。
  一般构造柱有几面和墙接触就有几面槎口,这种情况多发生在T形墙和十字墙的位置。至于构造柱的宽度和墙体宽度不一致,这种情况少见,一般是北方为了保温墙体比较厚才会有这情况。
  在我们这里,常会遇到T形墙旁边就是门的情况。门距离T形墙一般会有个120毫米的门垛,然后T形墙相交的位置的构造柱是三面槎口。在实际施工中,这靠门边的槎口其实是施工不了的:那门垛才120毫米,砌砖时每500毫米高退60毫米那砖柱就仅仅剩下60毫米宽了,砌上3米高不倒才怪。所以实际施工时图纸上虽然那一边设计留槎,其实模板工都是直接以门边关模板,那里的混凝土方量就比图纸设计的要多一些。假如是24墙,3米高,那就多0.24*0.06*3/2*3,即0.065立方米。数量不大,但楼房若是很多这样的门的话,混凝土也是可观的,这个怎么算就看各人了。
  补充多种情况:
  1、240*240的构造柱,(240*240+240*30*边数)*柱高
  2、370*370的构造柱,(370*370+370*30*边数)*柱高
  3、240*370的构造柱,(240*370+有马牙槎的边长*30*边数)*柱高
另边数与墙面有关, 一字形墙和90度直角墙,边数为2;T形墙边数取3;十字形墙边数取4
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-22
2、柱子工程量计算方法
⑴、构造柱工程量计算
①构造柱体积=构造柱体积+马牙差体积
其中马牙槎体积=马牙槎与墙相交宽度*马牙槎嵌入墙内的长度(0.03)*构造柱高度
②构造柱模板=构造柱模板+马牙差模板
马牙槎模板面积=马牙槎嵌入墙内的长度(0.03)*构造柱高度
⑵、构造柱工程量计算的难点
①、构造柱的马牙差算起来很麻烦,必须考虑柱子与几个墙面相交。
②、模板计算难点同体积。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-11-19
仔细说下你要计算什么东西,混凝土量的话就是构造柱截面(a+60)*b
第3个回答  2019-01-10
有马牙搓的体积怎么算