为什么交流接触器会出现通电后有时能吸牢,有时又一下跳开,有时还噼噼啪啪的跳动?

大哥,我看过的一台控制柜也出现了同样的问题,那是一台自耦减压启动的,减压启动时,接触器噼噼啪啪的响,还起弧,不知道怎么回事。

不知道你的有没有解决,帮我下!

有几个可能,1:电压不稳定或电压忽高忽低造成接触器线圈吸合不实,2:铁心表面有污物造成吸合不牢,3:线圈老化,4:接触器自锁装置(触点)接触不牢造成,5:接触器本身老化,主触点老化烧毁严重造成
仔细检查下,希望能帮到你
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
线圈电压,常遇到,如果是220V 你单独接一条火线和零线,准不会那样,如果是380V,也不会,但是控制线路负载过多了,也会,一般都是零线到主干线之间的接触问题。还有。380V线圈电压,用220V有时候能吸合,有时候就趴趴直向,电压不符合,还有一种,吸合,有芝芝的电流声,那就是硅钢片有尘埃,用沙子打干净。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-11-10
这是由于接触器触点有异物或灰尘造成的,用皮老虎吹一下就好了。追问

不是啊,那个我都弄过了。我把接触器触头和衔铁都收拾干净了,但只有第一次启动管用,以后还是那个状态,噼噼啪啪响!
启动柜有两个电机,另一个电机减压启动时缺正常。

追答

电压检查过了吗?

本回答被网友采纳