建筑施工工地临时供电设计有哪些步骤与内容

如题所述

我只能给你个范本你自己跟着上面借鉴看下

一、工程概况
1.基本概况
本工程是成都城投地产有限建设的双庆路51号商品住宅、商业用房、附属设施和绿化工程(观城)工程,工程地点位于成都市成华区双庆路51号,建筑结构形式为框架-剪力墙结构。本工程为6+1、7+1、8+1多层住宅抗震设防烈度为7度,合理使用年限为50年。工程内容包括:土建、水电安装等工程。
2.施工现场条件
本工程地处成都市成华区双庆路51号,场地平整。施工场地有市政道路,能满足施工运输的需要。场地内无排水系统。建设单位已安装供电系统500KVA的变压器,能满足施工现场的用电。
二、施工临时用电设计
1.编制依据
施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)
建设工程施工现场供用电安全规范(GB50104-93)
施工现场安全检查标准(GBJ59-99)
建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002)
2.初步设计
在场地9#楼外施工场地内由建设单位安装一台施工用临时变压器,变压器的容量为500KVA,能满足施工用电的需要。本工程的施工用电从该变压器引出,接至施工现场内配电房。
(1)、本用电设计仅负责施工现场总开关箱以下的线路,主要是基础施工用电、主体施工用电、装饰装修工程用电和照明用电的电气开关的选择、布置、使用、维护和管理。
(2)、本工程供电计划按六个线路进行,其中线路L1负责钢筋制作房的用电;线路L2负责地下室的施工塔吊、钢筋制作房及木工加工房的供电;线路L3负责混凝土泵车的用电。
(3)、本供电系统采用三相五线制(TN-S系统)。在施工场地内设置配电房安装一级配电箱,线路由建设单位提供的箱变内引出,在一级配电箱内设置漏电保护器,漏电保护器漏电电流不大于100mA,在二级配电箱内设置漏电保护器,漏电保护器漏电电流不大于80mA,漏电时间系数不大于0.1 S。开关箱和流动电箱不大于30mA,漏电时间保护系数也不大于0.1S。
(4)、根据施工现场用电设施布置情况,采用放射状配电线路将8组配电线路从一级配电箱分布到二级配电箱。从二级配电箱分支电路到各开关箱,互不干扰防止因电气故障影响施工。
(5)、电线、电缆分布见临时用电平面布置图。
(6)、楼层施工用电采用电缆从二级配电箱引出沿井道引上,电缆随楼层上升,每三层设置一个配电箱,电缆每层固定一次,必须将电缆固定好。
(7)、施工现场内每台设备均有单独的开关箱,箱内配备一个闸刀开关,一套漏电保护装置,除移动开关箱外其余配电箱均要固定牢固。
(8)、现场采用投射灯6盏,安装在各台塔吊上,普通照明灯若干。
(9)、地下室、楼层用电的开关箱从附近的二级配电箱引接。

3、用电量计算
(1)、主干线路L1用电量计算
本线路用电量主要是16#楼的塔吊、钢筋加工及木工加工区的用电量。
由于在本线路的用电机具已达9台,其中电焊机为3台,则取K1=0.6,K2=0.6,cosφ取0.75。
按允许电流选择导线截面,该线路的工作电流为:

根据以上电流量查表可知,选用BV电线,截面为3*70+2*35mm2,穿PVC80线管埋地敷设,其允许电流为280.6A>274.71A,可以满足要求。

(2)、主干线路L2用电量计算
本用电线路为施工塔吊、钢筋加工及木工加工区的用电,用电量见下表:
塔吊 木工圆锯 φ300 插入式振动器 4 钢筋切割机 5 钢筋弯曲机 6 钢筋调直机 小计 7 闪光对焊机 8 电弧焊机 配电导线截面选择 :
按允许电流选择导线截面,采用以下公式计算:

根据以上电流量查表可知,选用BV导线,截面为3×70+2×35mm2,穿PVC80线管埋地敷设,其允许电流为280.6A>238.5A,可以满足要求。
(3)、主干线路L3用电量计算
本线路施工机械用电量主要是混凝土泵车及综合办公区用电量。

总线路L6施工机械用电量统计表
序号 名 称 规格型号 数量 单台功率(KW) 合计功率(KW)
1 插座 100w 38 0.1 3.8
2 电灯 40w 60 0.04 2.4
3 风扇 60w 30 0.06 1.8
4 日光灯 40 30 0.04 1.2
小计 9.2
4 混凝土泵车 1 75 75
小计 1 75
合计 ∑=84.2

按允许电流选择导线截面,该L6线路的的工作电流为:

根据该线路敷设距离过长,以上电流量查表可知,选用BV电线,截面为3*35+2*16mm2,穿PVC50线管埋地敷设,其允许电流为146.3A﹥111.67A,可以满足要求。

4、线路及设备布置平面图
详见施工现场电力供应平面图。

三、施工用电管理措施
(一)、技术措施
1、防雷与接地
⑴、施工现场的用电系统的PE接地总线利用变压器的接地网以及在现场配电总箱处布设接地网连接而成,配电总箱处接地网由打入地下的4根2.5米以上50*5的镀锌角钢作接地体及--40*4的镀锌扁钢作水平接地体构成。
⑵、所有电气设备的金属外壳与保护接零连接,专用保护接零由工作接地、配电室的第一级漏电保护器电源的零线接出,施工现场的所有电气设备的外露部分,应做保护接地。包括以下5个部分:
①、电机、电器、手持电动工具和照明器具的金属外壳。
②、电气设备传动装置的金属部件。
③、配电屏、配电箱的金属框架。
④、室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏的金属门。
⑤、电力线路的金属保护管、敷设的钢管和钢管外架。
⑶、保护零线不得装设开关或熔断器。
⑷、保护零线的截面不得小于10mm2。
⑸、保护零采用绿、黄双色线;保护零不得与工作零混用,保证工作零、保护零分别使用,严禁通过工作电流。
⑹、在总配电箱、二级配电箱做重复接地,每一重复接地的接地电阻不得大于4Ω。
2、电气设备设置
⑴、统设置在室外的总配电箱、分配电箱、开关箱和流动电箱,开关箱和分配电箱距离不得超过40m,开关箱至用电设备的距离不得超过3~5m。
⑵、照明线路设在各级配电箱的右侧,动力开关上侧引入。
⑶、每台用电设备都必须设置独立的漏电保护器,严格按照一机一箱一闸一漏配备。
⑷、配电箱、开关箱应设在干燥、通气及常温场所,不得装在易受外来固体撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。周围不得堆放有碍操作、维修的物品。
⑸、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式箱体的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.2m。箱体采用铁板制作,铁板厚度大于1.5㎜。
3、漏电保护装置
⑴、施工现场的总配电箱至开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。
⑵、开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
⑶、漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧,不得用于启动电器设备的操作。
⑷、漏电保护器的选择应符合先行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB 6829和《漏电保护器安全和运行的要求》GB 13955的规定,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s。使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s
⑸、总配箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于100mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于100mA·s。
⑹、总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致。
⑺、配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型(电子式)产品时,应同时设置缺相保护。
4、电器设备安装
⑴、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属板与配电箱体应作电气连接。
⑵、配电箱、开关箱内的各种电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。
⑶、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。
⑷、配电箱、开关箱内的连接线应采用铜芯绝缘导线,导线绝缘的颜色标志应按相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色;排列整齐,任何情况下上述颜色标记严紧混用和相互代用。导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。
⑸、配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。
⑹、配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。
⑻、导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘卷压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。
⑻、配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。
⑼、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。
5、电气设备的使用和维护
⑴、施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行四次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。
⑵、检查、维修配电箱、开关箱时必须前一级相应的电源开关分闸断电,并悬持“禁止合闸,有人工作”停电标志牌。严禁带电作业。
⑶、配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途,同时作出分路的标记。
⑷、总、分配电箱应配锁,配电箱、开关箱应由专人负责。
⑸、各种配电箱内不得有任何杂物,并保持清洁,不得持接其它临时用电设备。
⑹、施工现场内临时用电的安装和维修或拆除,必须由经过培训合格持证上岗的电工完成,电工的等级应同工程的难易程度相适应,初级电工不允许进行中、高级电工作业。
⑺、所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按以下操作程序:
①、送电:总配电箱→分配电箱→开关箱。
②、停电:开关箱→分配电箱→总配电箱。
注:发现电气故障的紧急情况除外。
⑻、施工现场停止作业1小时以上应将动力开关箱断电上锁。
⑼、电工及用电人员必须符合以下要求:
①电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。
②安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
③各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定:
使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,严紧设备带“缺陷”运转;
保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决;
暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁;
移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。
6、施工现场的电缆线路
⑴、电缆中必须包含全部工作芯线和作用保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包括含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。
⑵、电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。
⑶、架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定电间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,沿墙壁敷设时最大弧垂直距地不得小于2.0m。
⑷、在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设应沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m。
⑸、电缆线路必须有短路保护和过载保护。
7、施工现场的室外架空线路
⑴、本工程的主线路电杆采用水泥电杆,电杆的长度为7米,每条电杆的间距为25米。支线路可以使用木电杆,木电杆的尾轻不小于10㎝。所有线路必须设在专用的电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。
⑵、为满足强度要求,架空绝缘铝线的截面不得小于16㎜2,绝缘铜线不得小于10㎜2。
⑶、跨越公路、街道的架空绝缘铝线不得小于25㎜2,绝缘铜线不得小于16㎜2。
⑷、在一个挡距内每一层架空线的接头数不得超过该导线的50%,且一根导线只允许有一个接头。
⑸、架空线路的档距不得大于35m,线间距离不得小于0.3m。
⑹、架空线路相序排列为:面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3。
⑺、电杆的埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m。
⑻、直线杆和15°以下的转角电杆,可采用单横担,否则采用双横担。
8、灯具的安装规定
⑴、金属外壳的灯具必须作保护接零。
⑵、螺口灯头及接线必须符合规定。
⑶、相线接在与中线触头相连的一端,零线接在螺纹口的端。
⑷、灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。
⑸、各种用电设施、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。
⑹、严禁把插座与板把开关靠近布置,严禁在床头上装设开关。
(二)、用电组织管理
1、管理规定
⑴、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。
⑵、建立技术交底制度
向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。
⑶、建立安全检测制度
从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。
⑷、建立电气维修制度
加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。
⑸、建立工程拆除制度
建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。
⑹、建立安全检查和评估制度
施工管理部门和企业要按照JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。
⑺、建立安全用电责任制
对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。
⑻、建立安全教育和培训制度
定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。
2、电箱管理规定
⑴、进行维修前必须将前一级电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,然后用测电笔检查确认被维修装置断电后,方可进行维修。
⑵、维修时必须二人在场,一人维修,一人监护,不得随意改变原配电装置接线,不得随意拆除原电气。维修人员必须是熟识配电装置的专业电工,使用绝缘工具,佩戴劳保用品。
⑶、更换电气必须原规格一致,禁止使用不合格代用品。
⑷、维修结束应脱离配电装置,然后由电源侧开始逐级合闸通电,用测电笔确认电源接通后,再给下一级通电试验,然后摘除上一级电源开关原来悬挂上的停电标志牌。
3、电气安全生产管理规定
⑴、工程开工前,项目技术负责人或安全员应向电工进行全面的安全用电技术交底。
⑵、线路、设备安装后,项目部应对其进行验收,验收合格后方可送电。
⑶、安装、维护电气设备,必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。
⑷、对施工用电设备必须定期检查,各种检查记录应齐全。
⑸、现场使用手持电动工具及移动设备,必须安装漏电保护装置。
⑹、施工现场和电闸,必须的箱、有门、有锁,必须一机要闸。
⑺、必须经过培训、考核,经有关部门发给的合格证才能上岗作业,非电工严禁拆改电气设备。
⑻、任何人不得强行指令电工违章作业。
⑼、施工用电实行五线制,保证首尾端有漏电保护器
4、电工操作规程
⑴、所有绝缘、检验工具就妥善保管,严禁他用,并按规定检查、校验。
⑵、现场施工用高低压设备及线路,应接施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。
⑶、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。
⑷、有人触电立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,并用干粉灭火器灭火。
5、预防电气火灾措施
针对电气火灾发生的原因,施工组织设计中要制定出有效的预防措施。
⑴、施工组织设计时要根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。
⑵、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。
⑶、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。
⑷、施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。
⑸、使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。
⑹、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。
⑺、存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。
⑻、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。
⑼、设有消防设施的施工现场,消防泵的电源要由总箱中引出专用回路供电,而且此回路不得设置漏电保护器,当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。有条件的施工现场,此回路供电应由两个电源供电,供电线路应在末端可切换。
⑾、施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。
⑾、施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾应注意以下事项:
①、迅速切断电源,以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。
②、当电源线因其它原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时,人体的各部位与带电体应保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。
③、扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机,二氧化碳灭火器,或干燥砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。
(三)安全技术交底
1、安全用电自我防护技术交底
应加强施工现场用电人员的自我防护意识,特别是电动建筑机械的操作人员必须掌握安全用电的基本知识,以减少触电的事故发生,对现场中一些固定机械设备的防护和操作人员应进行如下交底:
⑴、开机前应认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效,漏电保护器是否可靠,发现问题应向施工员汇报,施工员派电工解决处理。
⑵、开机前仔细检查电气设备的接零保护线端头是否松动,严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。
⑶、严格执行安全用电规范,凡一切属于电气维修安装的工作,必须由电工来操作,严禁非电工进行电工作业。
2、电工安全技术交底
⑴、电气操作人电严格执行电工安全操作规程,对电气设备工具要进行定期检查和试验凡不合格的电气设备、工具要停止使用。
⑵、电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负荷接线,要正确使用电动工具。
⑶、电气设备的金属外壳必须做接零或接地保护,在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器,实行两级或三级漏电保护。
⑷、电气设备使用的保险丝,禁止使用其它金属丝代替,并且需与设备容量相匹配。
⑸、电工必须持证上岗,操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品,不得违章操作。
⑹、施工现场临时用电施工,必须执行本设计和安全操作规程。
3、机械安全技术交底
(1)手持电动工具安全技术交底
①、使用Ⅰ类手持电动工具必须作接地或接零保护,同时还必须接漏电保护器以确保安全。
②、负荷线应采用橡皮护套铜芯线,电缆不得有接头。
③、电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关必须完好无损,使用前要空载检查,运转正常方可使用。
四、 安全技术档案管理
1、安全技术档案应具备以下的管理资料;
2、临时用电组织设计;
3、修改临时用电组织设计;
4、安全技术交底;
5、检查验收表(电线电缆、配电、设备安装、接零、接地体、电气防护、照明线路);
6、电气设备的试、检验和调试记录;
7、接地电阻检查记录表;
8、电工值班记录。
五、施工用电安全应急预案
(一)、临时用电的原则:
一是必须采取TN-S接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护和两道防线。
(二)、根据本标段的实际情况,施工现场距离外电线路较近,往往会因施工人员搬运物料、器具,尤其是金属料具或操作不慎意外触及外电线路,从而发生触电伤害事故,因此,为了防止外电线路对施工现场作业人员可能造成的触电伤害事故,必须采取以下外电防护措施:
⑴、屏护;
⑵、绝缘;
⑶、安全距离;
⑷、限制放电能量;
⑸、24V及以下安全特低电压。
(三)、本着“以人为本,预控风险,高效救援,确保安全”的方针。 (四)、施工用电必须按国家相关的法规操作运行,否则将存在很大的事故风险。同时要求所有的施工人员要有强烈的责任感及紧迫意识以确保用电安全和人员的安全。 (五)、应急预案
1、应急救援组织机构
(1)、项目应急救援领导小组
组长:叶乃庆
副组长:叶乃学、王叶定
(2)、项目应急救援组织机构框图
安全组织机构框图 应急总指挥 应急救援副总指挥 应急救援副总指挥 (3)、项目部应急救援领导小组成员组织机构及各部门任务分工如下:
项目经理:在项目应急救援工作中全面负责,为应急救援总指挥。
项目安全员:在事故应急过程中组织对受伤人员的疏散,对现场员工进行思想教育,稳定队伍。
项目副经理:现场组织、指挥应急救援工作,为救援现场人力、物力、财力资源的总调度。
安质员(安质部):组织本部门人员监督现场抢险人员安全并提供安全技术指导及保障工作。
项目技术负责人:组织本部门人员制定应急救援技术方案和负责现场指导、监督方案的实施运行。
采购员;保证所需物资、设备和供给、配备、维护和提供服务。
财务人员(财务部):资金支持。
项目部内业人员(办公室):组织本部门人员做好内、外联络和沟通。负责在事故发生后保护现场,做好现场记录(照片、录像或绘制草图等)。在事故应急过程中组织对受伤人员的疏散。 应急救援队:由各工种负责人,负责直接参与或配合地方专业抢险队伍进行抢险救援。
2、应急救援预案的启动条件
当有关项目在日常施工生产中突发性触电紧急安全事故(状态)时,由项目经理下达指令并运行本应急救援预案,全力挽救企业和员工生命财产安全,减少经济损失。
3、应急救援资源配备
(1)、资金的配备
由项目经理批准,项目财务部门必须保证2~8万元的应急救援备用金. (2)、应急救援物资、设备、设施的配备
1 物资运输车 2 医药箱、药品 3 安全帽 4 绝缘鞋 5 安全网 6 扩音喇叭
(3)社会资源:在发生突发性紧急火灾事故时,充分利用社会资源,根据实际需要与工程所在地地方政府机构或部门请求支援,如请求119、120、110支援等。
4、应急计划的实施
接警与通知 :接警部门为现场值班办公室。项目值班员接到报警后,迅速弄清和掌握事故发生时间、详细地点、事故性质、事故原因初步判断、简要经过、人员伤亡、被困情况、现场事态控制及发生情况等,并做好记录。及时通知项目应急救援领导小组成员。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-11
参照施工临时用电规范JGJ46-2005,很详细的。
相似回答