44问答网
所有问题
三垦变频器怎么接线能使变频和工频自动切换
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-11-08
变频往工频切换,先断开变频输出,一般报警输出联锁驱动工频接触器,使得工频投入。
工频往变频切换,一般断开工频接触器后,延时(在电机转速降低后)吸合变频输出端接触器,再运行变频,在电机高速中直接切换,容易过流。
用变频器自带的继电器输出常闭点,(变频器故障此触点闭合)串到工频启动按钮上,一般变频器的继电器的继电器输出处处值都是故障输出.
变频指的是电机,你说的变频泵应该是变频电机带动的泵
变频也就是可调节频率,变频电机就是可以调节转速;工频电机就是我们日常用的频率50Hz,不可调速。
变频泵就是可以调节流量,工频泵就是流量恒定不可调.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6W363YZYZ.html
其他回答
第1个回答 2012-03-16
变频往工频切换,先断开变频输出,一般报警输出联锁驱动工频接触器,使得工频投入。
工频往变频切换,一般断开工频接触器后,延时(在电机转速降低后)吸合变频输出端接触器,再运行变频,在电机高速中直接切换,容易过流。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-03-20
这个你就要搞 弄个时间继电器,2个接触器,怎么接线你要是电工应该很简单的
相似回答
三垦变频器怎样
实现
接线
端子和通讯控制
切换
答:
使用远传压力表做自动控制必须安装一块控制仪
。常用型号DHC2000系列控制器。远传压力表与控制器连接、仪表上的G端D/A端分别与变频器的ACM/VRF1端相连。安照使用说明调整控制器的设定选项,选择自己需要的运行参数
三垦变频器
启动接什么端子
答:
三垦控制变频器的启动和停止使用外部端子控制,这时候只要短接S1、S2与com端即可
,这是一个无源的开关,用plc的输入端子控制即可,输出信号Y接S,公共端连接。将外部启动信号接入到变频器的外部启动接口上,具体来说,可以通过
将一个开关或按钮等接入到外部启动接口上
,通过开关或按钮的控制来启动或停止三...
三肯
变频器
的
接线
安装
答:
在电源-空开的下端,接入变频器的R.S.T ,变频器输出直接连电机,拆除继电器上连电机的主线路
。找一个继电器上的常开点。连接变频器控制运行端子。可能是CM .和DI1 .是闭合运行控制端子。改变频器参数。为外部端子控制。按照以前的运行方式。直接用以前的按钮控制就可运行了。
三垦变频器怎么
锁频率
答:
1、首先就是通过控制面板内上的UP/DOWN调速来锁定频率。2、其次就是通过控制面板上的电位器调速来锁频率
。3、最后就是通过外接电位器进行调速:把5K~10K的电位器上的三根线,分别连接到变频器的控制端子:公共地、电源(+10V)和一个多功能端子上,即完成锁频操作。
大家正在搜
变频器外接手动自动切换
变频器工频与变频切换
变频器工频变频软切换
变频器怎么设置自动
变频器手自动切换
变频器手动控制怎么设置
工频电机能否用变频器
变频器怎样设置频率
怎么调变频器
相关问题
三垦变频器怎样实现接线端子和通讯控制切换
变频器变频跟工频切换要用几个接触器
变频器的变频和工频转换怎样接线
变频工频怎样切换?
变频器故障后怎么自动切换到工频运行
请问有关工频-变频相互切换的问题。
变频器工频与变频切换控制如图所示,简述下列问题
三垦变频器 恒压供水设置