建筑工地的用电量怎么来计算

如题所述

  用电量的计算:
  (1)工地临时供电包括动力用电与照明用电两种,按下列几点情况计算用电量:
  1)全工地使用的电动机械设备、电动工具和照明的用电量;
  2)施工总进度计划中施工高峰期间用电机械设备的最高数量;
  3)各种电力机械设备在工作中的利用情况。
  总用电量按下式计算:
  P=1.05––1.10(K1ΣP1/cosθ+K2ΣP2 + K3ΣP3 +K4ΣP4)
  P–––––供电设备总需求容量(KVA);
  P1–––––电动机额定功率(KW);
  P2–––– 电焊机额定容量(KVA);
  P3–––––室内照明容量(KW);
  P4–––––室外照明容量(KW);
  cosθ––––电动机的平均功率因子(在施工现场最高为0.75-0.78;一般为0.65-0.75);
  K1、K2、K3、K4–––––需要系数;
  K1(电动机)=0.5-0.7
  K2(电焊机)=0.6
  K3(室内照明)=0.8
  K4(室外照明)=1.0
  经估算,本工程选用一台1000KVA电力变压器
  本工程选用从业主已有的一台电力变电所中接出一个临时变电所,作为施工和临设区用电。
  (2)电源选择:
  施工现场已由业主提供临时一级箱式变压器,由我公司按业主要求接至各用电处,各用电处根据用电量的大小设置二级、三级配电箱
  (3)与用电设备相关的铁棚子、钢平台、金属构架都做良好接地。
  (4)安装前,对空气开关进行试验,必须能可靠切断故障电流;
  (5)具体的设备安装,电缆长度的选择,用电管理制度的建立,严格执行 《中国石化集团第五建设公司施工现场临时用电规定》的有关条款;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-11
附表 施工机电设备配备一览表
序号 机械设备名称 型号 总功率 单位 数量
1 搅拌机 JS500 60kw 座 1
2 插入式振动器 1.5kW 套 4
3 电焊机 13kW 台 2
4 钢筋切断机 Y112M-4 7.5kw 台 1
5 钢筋弯曲机 GJ7-40 7.5kW 台 1
6 钢筋调直机 7.5kW 台 1
7 木工圆盘锯 MJ225 0.5kW 台 1
8 木工平刨 0.5kw 台 1
9 蛙式打夯机 3.5kW 台 2
10 冲击打夯机 3.5kW 台 2
11 水泵 80m扬程 0.5kW 台 1
12 震动沉管桩基 110kW 台 2
13 井架 13kW 台 1
14 砂浆搅拌机 7.5kW 台 1
根据施工进度计划及施工机械使用计划,2011年2~6月份处于结构、装修、安装施工交叉期。是本工程用电高峰期。为了使有限的资源充分利用。本设计按照高峰期各种机械设备的实际使用进行编制。
2.3.1、总用电量计算
1、施工高峰期主要设备为
垂直运输设备:井架;
混凝土、砂浆设备:混凝土搅拌机、插入式振动器、砂浆搅拌机、水泵;
钢筋加工、安装设备:电焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机;
木工设备:木工圆盘锯。
施工照明按照动力电量的10%进行计算
2、施工用电计算
∑P动力=60+1.5+13+7.5*3+0.5*3+3.5*2+110+13+7.5=236KW
P=1.1×(k1∑P动力+ k2∑P室内照明k3∑P室外照明)
照明按照动力用电的10%取值,K2取0.8,k3取1.1,则
P=1.24k1∑P动力=1.24×0.7×236=204.848KW
2.3.2、变压器容量计算
P0=1.05P/cosψ=1.4P=1.4×=286.87kVA
根据计算的总的视在功率选择根据计算的总的视在功率选择S9-400/10型三相电力变压器,它的容量为400kVA>286.87kVA能够满足使用要求,其高压侧电压为10kV同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-02-23
