有几个人防电气的问题需要请教

有几个问题
1 人防电气中 强电桥架过防护密闭墙需要预留镀锌管,请问这个预留管的数量是怎样确定的
2 火灾自动报警和消防联动中的多线控制线是起什么作用 具体的导线数怎样确定
3 结构设计对 电气设计有什么影响 就是 结构中的梁啊 钢筋啊 什么的电气设计的时候要考虑哪些因素
4 人防电气设计中 接地 引下线和等电位引上线的位置如何确定
有没有哪位大大可以帮忙解决 谢谢了 如果回答的详细 一定提分 谢谢

解答:
1、人防电气中的强电桥架穿防护密闭墙预留镀锌管的数量及规格无规范规定,而取决于此密闭房间的功能:房间内的设备多少,用电量大小等因素。一般情况为预留,情况不确定,所以可以预留与强电桥架截面积相同的镀锌管。
2、火灾自动报警是整套系统,而消防联动是自动报警的一个部分。多线制手动控制盘与需要联动的终端设备如消防泵、喷淋泵、排烟机和送风机等连接线的数量确定取决于被控设备具体要求或模块数量。
3、4、结构设计中(分钢结构与混凝土结构)电气专业考虑的因素很多,主要是随着现代电子产业的发展和大规模智能化建筑的兴起,建筑电气设计中所涉及的各类管线将越来越多,对防雷、防电磁脉冲等保护措施的要求也越来越高,因此作为设计中的一部分,建筑电气设计与其他专业特别是与结构专业之间的协调、配合应该得到相应的重视。重点就是两部分一是防雷接地二是结构预埋预留。
在防雷设计时,应优先利用建筑本身的结构钢筋或钢结构等自然金属,作为防雷装置的一部分,使得在保证安全可靠性的前提下能兼顾经济性。因此,如何利用建筑物的金属导体是防雷设计中的重要问题。
电气管线的敷设方式分明敷和暗敷两种。明敷是将管线安装于墙壁、顶棚的表面,对结构影响不大,而暗敷则完全不同。暗敷中,电气管线的预埋是建筑安装工程中的重要部分。电气预埋管线的特点是根数多,平面布置复杂,特别是在墙体中的垂直预埋管线和在楼板中的水平预埋管线由于削弱了结构构件截面,对结构构成一定影响。
以上是本人在工作中的总结,希望对你有所帮助。追问

不错 学习了 感谢 能留个qq吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-15
引下线为梁祝内俩根主筋
第2个回答  2012-03-14
规范应该有啊