10KV变压器,其中一相接地,这项为什么测不出电压;为什么低压和高压断路器不动作?
电气专业
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-03-25
你好,对于10KV高压侧其中一相接地时,系统是可以继续运行的,但是时间应不大于2小时,这是有规定的。至于断路器为什么不跳闸是因为断路器的保护没到位,对于高压侧而言,如果出现单相接地,而且想让高压路器侧跳闸的话,应该安装一个零序电流互感器即可,这时出现信号,使断路器跳闸。
第2个回答 2012-03-20
接地相测不到电压,说明属于金属性直接接地。单相接地断路器是不允许动作的,只发信号!
相似回答
为何变压器高压
侧单相
接地
三相
电压
显示不正常而
低压
显示正常且能为用户...
答:
因为10KV供电系统大多是小电流接地系统,也就是变压器高压侧中性点是不接地的
,这样在发生单相接地时,接地电流值比较小,只有相线与大地之间的电容电流。因此变压器10KV侧单相接地时接地相对地电压为零,可由于中性点并未接地,所以接地相与中性点之间的电压值不变,只是将中性点的电位抬高了,其他两相电压基...
为什么变压器
缺两相后
低压
侧没
电压
答:
变压器连接的高压线圈接线如下图使示:10KV/380V配电
变压器高压
采用的是左图所示的角形连接,当三相电压都有电时,每个线圈都承受10KV的电压,低压三相电压正常。当任何
一相电压
缺相时,有一个线圈承受的还是
10KV电压,
另两个线圈线圈串联承受10KV电压,每个线圈承受5000V电压,所以缺一相时
低压和高压
一样...
变压器
进线有电!出线没电是怎么回事啊
???
答:
当任何
一相电压
缺相时,有一个线圈承受的还是
10KV电压,
另两个线圈线圈串联承受10KV电压,每个线圈承受5000V电压,所以缺一相时
低压和高压
一样
,一相
正常,两相电压偏低。当高压只有一相通电,缺两相时,三个线圈都通电,但没有构成回路,没有产生电磁感应,低压三相都没有电。
变压器
单相
接地
保护的原理及整定?
答:
该保护从接于发电机中性点的隔离变压器处取得零序
电压,
用于反应发电机定子绕组单相接地故障。由于在定子绕组单相接地时,零序
电压与
中性点到故障点的绕组占一相全部绕组的百分比成线性关系,因此从原理上来讲该保护必然有“死区”。2.4 封闭母线接地保护 该保护从接于发电机
断路器
外侧的
接地变压器
的开口...