10kV变压器低压侧出线电压不平衡原因

油浸式变压器,油位正常,高压侧电压正常,绝缘良好,高压直阻试验三相平衡,低压直阻试验三相平衡,变比测试正常。空载测量低压侧电压:ab 372V,ac 198V,bc 408V,ao 38V,bo 220V,co 200V。变压器重复接地做过,接地电阻测量约11Ω,变压器接线桩头无松动迹象。请问是否变压器内部绕组是否有问题,若有问题怎样能检测出来?谢谢

变压器变比试验如果正常,就不会出现空载电压是这种情况。空载情况和变比试验的条件是相同的。另外对实验数据存在很大疑问,因为ao+bo小于ab,就找不到共同的o点了。