我们体育馆现在要到80KW的用电设备,以前用华立E3,DTSD1088 20(80)A电表,用了一次就烧坏了电表

并烧坏了电表和DF8000负荷管理终端之间的50平方的铝线,想问问大哥,大姐们 换大点的电表能解决问题吗? 最好的解决方法是怎么处理,因为想一次就解决问题。SOS 谢谢

80kW用电设备配有用最大80A的电表肯定是不行的,要一次性彻底解决问题,可用5/200或5/250的电流互感器加5A电度表来计量,从烧50平方的铝线来看,所挂的负载不止80kW或是说所挂负载的功率因数过低,因为铝线在3.5A/mm²的条件下不至于烧坏,只会严重发热。要一次性解决需要不小于120mm²铝电缆或90mm²以上的铜缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-10
80KW, 如果是220V纯阻性负载的话,通过计算满负荷电流为364A,设备线路分配比较均匀的化,每相上也有近130A的电流。 如果由380V的三相用电设备,功率因数安0.85算,电流也由140多A。
建议你选择一个200A的电表。 用互感器驱动。
另外你50平方的铝线有点小了。换成铜的吧。
第2个回答  2012-03-09
你好 因为80千瓦的电流约160安,你的电表太小了,应该加电流互感器,250/5的三相电度表,线可以用95平方的铜芯电缆线,加250安的空开一个,希望你能参考
相似回答