井字梁横向框架竖向荷载怎么计算?我在做毕业设计,实在不会了,跪求大神指点,能给我个例题看看也行啊

如题所述

1 井子梁结构形式的来源
钢筋混凝土井字梁是从钢筋混凝土双向板演变而来的一种结构形式。双向板是受弯构件,当 其跨度增加时, 相应板厚也随之加大。但板的下部受拉区的混凝土一般都不考虑它起的作 用,受拉主要靠下部钢筋承担。因此,在双向板的跨度较大时,为了减轻板的自重,可以 把板的下部受拉区的混凝土挖掉一部分,让受拉钢筋适当集中在几条线上,使钢筋与混凝土 更加经济、合理地共同工作。这样双向板就变成在两个方向形成井字式的区格梁,这两个 方向的梁通常是等高的,不分主次梁,一般称这种双向梁为井字梁(或网格梁)。 2 井字梁布置与计算分析 2.1 井字梁布置分析
当井字梁周边有柱时,井字梁的布置与周边柱之间有两种相对位置关系。①“井字梁与柱 的布置采取避的方法”;②井字梁与柱子的布置采取“抗”的方法。一般首选井字梁与柱子 错位布置,调整井字梁间距以避开柱位;避免在井字梁与柱子相连处井字梁的支座配筋计算 结果出现的超限情况;减少由于梁柱刚度相差悬殊而造成梁柱节点在荷载作用下成为受力薄 弱点以致首先破坏,该情况下井字梁虽避开了柱位,但靠近柱位的板区格板仍属薄弱部位, 需另作加强处理。如果实际情况井字梁布置无法壁开柱位,则井字梁与柱子应采取“抗”的 方法,即把与柱子相连的梁设计成大井字梁,再在大井字梁当中嵌套小井字梁, 形成大小 井字梁相嵌的结构形式,使楼面荷载从小井字梁传递至大井字梁,再到柱子。井字梁楼盖两 个方向的跨度如果不等,则一般需控制其长短跨度比不能过大。长跨跨度L1 与短跨跨度L2之比L1/L2最好是不大于1.5,如大于1.5小于等于2,宜在长向跨度中部 设 大梁,形成两个井字梁体系或采用斜向布置的井字梁,井字梁可按45°对角线斜向布置。 2.2 井字梁的截面选取及井字梁楼盖的区格划分
井字梁截面高度的取值以刚度控制为主,除考虑楼盖的短向跨度和计算荷载大小外,还应考 虑其周边支承梁抗扭刚度的影响。井字梁梁高根据楼盖荷载的大小一般可取短跨的1/16~1/ 20,最小不得小于短跨的1/30,且两个方向梁高相等无主次梁之分,梁宽=取梁高1/3(h较小 时)1/4(h较大时),但梁宽不宜<120mm。当井字梁的周边支承情况为主梁支承时,对 于边梁截面高度的选取,应按单跨梁的规定执行,一般可取h=L/8~L/12(L为边梁跨度)。 梁柱截面及区格尺寸确定后可进行计算,根据计算情况,对截面再作适当调整。由于井字梁楼 盖的受力及变形性质与双向板相似,井字梁本身有受扭成分,故宜将梁距控制在 3m以内,两个方向井字梁的间距可以相等,也可以不相等。如果不相等,则要求两个方向的 梁间距之比a/b=1.0~2.0 。实际设计中应尽量使a/b在1.0~1.5之间为宜,最好按井字梁计 算 图表中的比值来确定,应综合考虑建筑和结构受力的要求,一般取值在1.2m~3m较为经济, 但不宜超过3.5m。 2.3 井字梁计算简图的选取及其他计算要求
井字梁楼盖四周可以是墙体支承,也可以是主梁支承。当井字梁楼盖四周为砌体支承时,墙 体支承的情况是符合计算图表的假定条件:井字梁四边均为简支。当只有主梁支承时,主梁 应有一定的刚度,以保证其绝对不变形,当支承主梁刚度与井字梁刚度相差不是很大时,井 字梁四边应

按简支考虑,当支承主梁的刚度足够大时,并采取相应的构造措施可采用刚接节 点, 但支承主梁需进行抗扭强度和刚度计算。井字梁支座无论铰接还是刚接,支承主梁的截 面高度都应大于或等于井字梁的截面高度,并最好大于井字梁高度的 20%~30%。 井字梁的挠度f一般要求f ≤1/250,要求较高时f ≤1/400。
井字梁现浇楼板按双向板计算,不考虑井字梁的变形,即假定双向板支承在不动支座上 ,双向板的最小板厚为80mm,且应大于等于板较小边长的1/40。
2.4 井字梁的构造加强措施 井字梁的构造要求和一般梁的构造要求基本上相同。但在设计中必须注意以下几点: 
2.4.1 在两个方向梁交点的格点处,短跨度方向梁的下步纵向受拉钢筋应放在长跨度方向 梁的下部纵向受拉钢筋的下面,这与双向板的楼板底筋的钢筋布置方式相同。
2.4.2 在两个方向梁交点的格点处不能看成是梁的一般支座,而是梁的弹性支座,井字梁 只有在两端支承处的两个支座。因此,两个方向的梁在布筋时,梁下面的纵向受拉钢筋不能 在格点处断开,而应直通两端支座。钢筋不够长时,必须采用焊接,其焊接质量必须符合有 关规范要求。
2.4.3 由于两个方向的梁并非主、次梁结构,所以两个方向的梁在格点处不必设附加横向 钢筋。但是在格点处,两个方向的梁在其上部应配置适量的构造负钢筋,不宜少于2根Ф12 ,以防在荷载不均匀分布时可能产生的负弯矩,这种负钢筋一般相当于其下部纵向受拉钢筋 1/3。 2.4.4 井字梁楼盖的混凝土强度等级不应低于C20。为了避免和减小楼盖混凝土的收缩裂 缝,混凝土的强度等级不宜太高。
2.4.5 与柱连接的井字梁或边梁按框架梁考虑,必须满足抗震受力(抗弯、抗剪及抗扭)要求 和有关构造要求。梁截 面尺寸不够时,梁高不变,可适当加大梁宽。
2.4.6 井字梁的支撑边梁内应按计算配置附加的抗扭纵筋和箍筋,以满足边梁的延性和裂缝 宽度限制要求。2.4.7 在节点两边,支撑边梁要增设附加吊筋或吊箍,将交叉梁的全部支座反力传到边梁 的受压区;在楼面梁端部(一倍梁高的范围) 需加密箍筋,且不少于Φ8@100。 2.4.8 井字梁最大扭矩的位置,一般情况下四角处梁端扭矩较大,其范围约为跨度的1/4~1 /5。建议在此范围内适当加强抗扭措施。追问

从网上搜集的答案,我也能找到的。我主要是荷载分配不会,不过解决了。还是谢谢你。。。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答