rs485 接地问题

忽略了信号地的连接,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大的隐患,这有下面二个原因:
1.共模干扰问题:~~~
2.(EMI)问题:发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如没有一个低阻的返回通道(信号地),就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。
由于上述原因,RS-422、RS-485尽管采用差分平衡传输方式,但对整个RS-422或RS-485网络,必须有一条低阻的信号地。一条低阻的信号地将两个接口的工作地连接起来,使共模干扰电压VGPD被短路。这条信号地可以是额外的一条线(非屏蔽双绞线),或者是屏蔽双绞线的屏蔽层。这是最通常的接地方法。值得注意的是,这种做法仅对高阻型共模干扰有效,由于干扰源内阻大,短接后不会形成很大的接地环路电流,对于通信不会有很大影响。当共模干扰源内阻较低时,会在接地线上形成较大的环路电流,影响正常通信。
请问关于第二条中“高阻型共模干扰”怎么理解,和接地线上的环路电流是怎么个作用机理呢?

RS-485 接地
RS-485 通信双方的地电位差要求小于 1V,所以建议将两边 RS-485 接口的信号地相连,注意
信号地不要接大地。

用 双屏蔽双绞线追问

我的问题是““高阻型共模干扰”怎么理解,和接地线上的环路电流是怎么个作用机理呢?”。。。。