电压互感器二次侧击穿保险击穿后有何现象?

如题所述

  现象如下:
  中性点的击穿保险击穿,应该会来电压回路断线信号,B相电压表指零,因为击穿保险击穿肯定是B相接地点消失了,消失的最大可能就是B相保险熔断了,还有我们的击穿保险击穿电压是220V,正常中性点绝对没有这么高的电压,即使是中性点偏移,所以击穿保险击穿应该是高低压绕组绝缘已经损坏了,应该也会伴有一次系统故障现象。如果击穿保险误击穿,那么低压册就可以看成“中性点直接接地系统”了,这时候B相等于是发生了接地故障,B相保险也应熔断,现象同上
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-15
击穿保险内为云母片,其耐压程度为500V 左右,击穿保险内的云母片由于时间过长或潮湿等原因也常常自行击穿,若击穿时则PT二次侧B相接地短路而使二次保险2RD熔断,此时现象同低压保险熔断一相相同,这里不再重复。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-03-21
二次击穿会产生高压 往采纳
相似回答