热水器烧坏电表?没有短路碰头,空气开关也没跳.结果造成整层楼跳总闸.

本人在外地租房住,自己购买了一个即热式电热水器,瓦数为5800瓦,总共为6档,平时自己洗澡都只用4档,水温大概38度左右.出租屋的电表是 220V 3(6)的. 房间内的开关为32C.没有短路,空气开关也没有跳,结果烧了2个电表了.请问主要的原因是什么?希望能给点帮助.谢谢!

你的即热式电热水器, 假设内有3组加热器,按每档均匀分配简单的计算,使用4档时,所流过的电流为17A左右,房间内的开关为32A,当然不会跳了,但电表是 220V 3(6),所通过的最大电流仅为6A, 那稍长时间就会发热很大,长时间累积使用发热就会绝缘老化导致短路,电表就会烧坏,计测也不准。电表应该换个10(40)A的,另外你住的是出租屋,还要考虑电线是否够粗,单独拉1条
2.5平方的电源线最好是4平方的,并接好地线,否则是不安全的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-21
如果没错的话:室内用的是32a双联的空开!,大电流电表受不了(空开也大,不跳)!(把空开换成搂抱15——20a)或电表换成220v3(16)。
注意容易引起火灾!!!!!危险.
第2个回答  2012-03-21
你的热式电热水器工作电流为26.36A,显然电表是 220V 3(6)的不能满足你的正常使用。需要电表增容。
第3个回答  2012-03-21
电流过大 ,表接触不良
第4个回答  2012-03-21
热水器的电线太细了