我给增压泵装了一个公牛的10A的漏保插座频繁断电,除了漏电还有没有其他原因?谢谢 !用测电笔试了外壳不带电,这是什么情况呢?漏电不漏?
是漏保插座,装只接了增压泵,会过流吗?
那能不能不用这个漏电插座了,经常断电很麻烦
追答电动机是多大的呢?
可以使用大一点的带漏电保护器的断路器
电动机额定电流的1.5-2倍
追问这是型号,你帮我看看
电流是多大?
追答这个小水泵不可能是过流引起的跳闸,一个是漏电引起的。在断电的情况下使用兆欧表测量绝缘电阻
追问可以确定是漏电吗?
追答基本确定。
追问那为什么测电笔测外壳测不出?
追答因为外壳已经接地了。再说水上导电的,也变相的接地了
追问那如果不用漏保插座是不是有触电的危险?不是推不上,是推上了频繁的断!
就是这样的,谢谢
追答如果你的配电箱有漏电保护器的话就不必使用这个漏电保护器了
追问这是不是漏保?
追答不是
只是断路器,没有漏电保护器的功能
追问好的,我知道了,非常感谢你!
还有一个问题,你说的接地是指地线吗?应该是没有接地线的
追答是外壳接地了和水导电至地了。接地不一定是地线