我给增压泵装了一个公牛的10A的漏保插座频繁断电,除了漏电还有没有其他原因?谢谢 !

我给增压泵装了一个公牛的10A的漏保插座频繁断电,除了漏电还有没有其他原因?谢谢 !用测电笔试了外壳不带电,这是什么情况呢?漏电不漏?

除了漏电以外还有过流引起的的断路器动作(其实就是插排里面有一个带漏电保护器的断路器)追问

是漏保插座,装只接了增压泵,会过流吗?

那能不能不用这个漏电插座了,经常断电很麻烦

追答

电动机是多大的呢?

可以使用大一点的带漏电保护器的断路器

电动机额定电流的1.5-2倍

追问

这是型号,你帮我看看

电流是多大?

追答

这个小水泵不可能是过流引起的跳闸,一个是漏电引起的。在断电的情况下使用兆欧表测量绝缘电阻

追问

可以确定是漏电吗?

追答

基本确定。

追问

那为什么测电笔测外壳测不出?

追答

因为外壳已经接地了。再说水上导电的,也变相的接地了

追问

那如果不用漏保插座是不是有触电的危险?不是推不上,是推上了频繁的断!

就是这样的,谢谢

追答

如果你的配电箱有漏电保护器的话就不必使用这个漏电保护器了

追问

这是不是漏保?

追答

不是

只是断路器,没有漏电保护器的功能

追问

好的,我知道了,非常感谢你!

还有一个问题,你说的接地是指地线吗?应该是没有接地线的

追答

是外壳接地了和水导电至地了。接地不一定是地线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考