哪本规范注明3M的墙柱要分两次浇捣?

如题所述

《混凝土结构工程施工规范》GB500666--2011,要求混凝土浇筑过程应分层进行。

 

一、《混凝土结构工程施工规范》GB500666----2011

8.3.2 混凝土浇筑应保证混凝土的均匀性和密实性.....

8.3.3 混凝土浇筑过程应分层进行,分层浇筑应符合本规范第8.4.6 条规定的分层振捣厚度要求,上层混凝土应在下层混凝土初凝之前浇筑完毕。

条文解释:混凝土分层厚度的确定应与采用的振捣设备相匹配,以免发生因振捣设备原因而产生漏振或欠振情况;

 

8.4.6 混凝土分层振捣的最大厚度应符合表 8.4.6 的规定。

 

条文解释:
混凝土分层振捣最大厚度应与采用的振捣设备相匹配,以免发生因振捣设备原因而产生漏振或欠振情况。由于振动棒种类很多,其作用半径也不尽相同,所以分层振捣最大厚度难以用固定数值表述。大量工程实践证明,采用1.25倍振动棒作用部分长度作为分层振捣最大厚度的控制是合理的。采用平板振动器时,其分层振捣厚度按200mm控制较为合理。

 

二、混凝土振动设备

  混凝土振动设备按传递振动的方法分,有内部振动器、外部振动器和表面振动器三种。

  1)内部振动器又称插入式振动器。工作时振动头插入混凝土内部,将其振动波直接传给混凝土。这种振动器多用于振捣厚度较大的混凝土层,如梁、柱、墙、基础以及桩基等。

  2)外部振动器又称附着式振动器,是一台具有振动作用的电动机,在该机的底面安装了特制的底板,工作时底板附着在模板上,振动器产生的振动波通过底板与模板间接地传给混凝土。这种振动器多用于薄壳构件、空心板梁、拱肋、T形梁等地施工。

  外部振动器除附着式外,还有一种振动台,一般用于工厂混凝土预制构件生产。其振动器是将它直接与工作台表面连接,振动器产生的振动波通过与之固定的振动底板传给混凝土。

  3)表面振动器是将它直接放在混凝土表面上,振动产生的振动波通过与之固定的振动底板传给混凝土。由于振动波是从混凝土表面传入,故称表面振动器或平板振动器。一般可根据工作需要进行拖移振动。它适用于厚度不大的混凝土板面和路面等工程的施工。