装置停工蒸汽吹扫注意事项 ?

如题所述

给你一个供参考:

MTBE 装 置 停 工 方 案
一、停工准备
1、与调度室、中心化验室等单位联系好,告诉MTBE装置停产时间。
2、准备好消防器材,接好消防蒸汽胶管。
3、联系计量处停工前拆计量表,由计量处拆除上好短管。
4、停工前计算好碳四和甲醇原料量,以甲醇原料为基准,停车时,甲醇原料应用到最低量。
5、停车前,准备好消防蒸汽、海草席、泡沫灭火器等灭火器材。
6、停工前,确认工艺流程正确,设备、仪表完好备用
二、停工步骤
(一)协调好各岗工作,与调度室、中心化验室等单位联系好,告诉MTBE装置停工时间。当甲醇原料用到最低量,下达停产指令。
(二)停工步骤:
1、预醚化反应器的停工程序:
1)首先停止C4原料向碳四原料罐进料。
2)其后停止甲醇向甲醇原料罐的进料。
3)打开预醚化反应器向碳四原料罐的阀门,关闭预醚化反应器通催化蒸馏塔下塔的阀门,让08-R-001-08-D-001-08-P-001A/B-08-SR-001A/B-08-R-001建立循环。
4)建立循环60分钟后,停止进料预热器(08-E-001)的加热蒸汽。
5)再循环1个小时后,停止甲醇进料泵(08-P-002A/B),改为正常流程,即08-D-001-08-P-001A/B-08-R-001-08-C-001 B。
6)1小时后,停止外循环。
7)正常流程进行半小时后,停止向08-R-001进料和出料。即停止C4进料泵08-P-001A/B。
8)注意观察预醚化反应器床层温度的变化情况。如果温度没有变化,视为正常。如果温度有变化,重复步骤3)-7)的操作。
2、催化蒸馏塔的停工程序:
1)停止08-P-001A/B向08-R-001进料,08-R-001自然就停止08-C-001 B进料。
2)停止甲醇进料泵(08-P-002A/B),自然也停止了向催化蒸馏塔补充甲醇的进料。
3)继续维持塔的正常操作,回流罐液位低限控制。当塔的正常操作不能继续维持时,停止催化蒸馏塔重沸器(08-E-005)的供热蒸汽,全塔温度开始降低。
4)催化蒸馏塔回流罐(08-D-003)及塔釜液位逐渐降低。逐渐减少回流量。塔釜产品纯度不合格,排放到开停工罐(08-D-006)。
5)当塔反应段床层温度降到40℃以下时,停止催化蒸馏塔回流泵(08-P-005A/B)。
6)关闭冷凝器循环水阀门。
7)打开回流罐底部阀门,让催化蒸馏塔回流罐(08-D-003)中残液排放到开停工罐(08-D-006)。
8)将催化蒸馏塔上塔底的物料送至催化蒸馏塔下塔,停止催化蒸馏塔中间泵。打开催化蒸馏塔下塔底部倒空阀,使催化蒸馏塔下塔中不合格物料去开停工罐,使塔中滞留液倒空。
9)用N2气吹扫催化蒸馏塔,N2从催化蒸馏塔下塔底进,催化蒸馏塔上塔顶出。
10)从甲醇原料罐(08-D-002)向催化蒸馏塔回流罐(08-D-003)进甲醇约5吨后,关闭进甲醇阀门。
11)打开催化蒸馏塔回流泵(08-P-005A/B),向催化蒸馏塔上塔顶进适量甲醇,待催化剂表面浸润。
12)再向催化蒸馏塔进N2气,至0.1 MPaG关闭所有阀门,正压封存,使条件具备时,再开车。
3、甲醇回收系统的停工程序
1)停止甲醇回收塔重沸器(08-E-010)的供热蒸汽。全塔温度开始降低。
2)停止进料和停止塔顶、塔釜出料。此时甲醇水洗塔同时也停止进料,出料。
3)甲醇回收塔实行全回流操作。
4)甲醇回收塔回流量也逐渐减少,维持回流罐液面在1/2左右。
5)当顶温度降低到40℃,停止冷凝器的冷凝水。
6、当顶温度降低到40℃,停止甲醇回收塔回流泵(08-P-007A/B)。
7)将塔顶甲醇排放到开停工罐中去。
8)将塔釜物料和甲醇水洗塔物料,排放到厂污水池处理。
9)用N2气吹扫甲醇水洗塔和甲醇回收塔。
(三)催化剂的卸出
如果卸出的催化剂是干燥的,催化剂很容易卸出。打开催化剂卸出口的法兰,废催化剂自动流出。如果含水的废催化剂要卸出,可以用水冲或人工向外扒。
操作要点:
1、事先准备足够的废催化剂收集袋,打开催化剂卸出口法兰,人工向外扒。当心打开催化剂卸出口法兰后,无法中途停止。
2、卸出催化剂时,避免瓷球流失。
3、废催化剂卸出完毕后,及时清理现场。
三、装置吹扫方案
(一)目的
将装置中的设备和管线的物料及其它介质吹扫干净后进行检修。
(二)准备工作
1、按工艺要求拆装有关盲板和短接。
2、拆下有关控制阀、孔板、压力表等。安排好放置地点并做好记录,妥善保管以免丢失、错装。
3、联系仪表将所有吹扫经过的仪表采取保护措施。
4、关闭工艺流程所有阀门,吹扫一条线打开一条线的阀门。
(三)注意事项
1、吹扫时听从当班班长的统一指挥,与有关单位及岗位加强联系。
2、吹扫时不得将管线内的杂物扫进塔、容器、泵和冷换器等设备,要采取拆法兰、阀门、加盲板或临时过滤器等措施;由塔内向塔外吹扫时,应逐条进行,反复憋压、吹扫,以免吹翻塔盘。
3、吹扫时蒸汽要集中使用,保证吹扫蒸汽的压力,防止用汽点过多,造成蒸汽压力不足影响吹扫效果。
4、通蒸汽前应认真检查贯通吹扫的流程,给汽时,要排尽冷凝水,给汽由小到大,由前至后,防止水击损坏设备。
5、严格遵守试压原则和压力标准,关闭顶部安全阀手阀,要有专人看压力,设备顶、底部放空不得关死。
6、吹扫放空时,原则上都应从拆卸的短接处放空,无条件拆短接时,应拆法兰放空。
7、蒸汽通过控制阀和流量计时,要关闭一次表与管线的连接线,蒸汽走副线,并在控制阀、流量计两端放空。
8、冷换设备吹扫时,一程吹扫,另一程要放空,防止憋压。应先扫副线,副线扫净贯通之后再扫冷换设备。冷却器吹扫时要先关闭上下游水线,打开底放空和排凝排净后,才能吹扫。
9、蒸汽通过机泵时,拆出入口短接吹净后,经出入口连通线吹扫,蒸汽不得经过泵体,以保护机泵。
10、设备的前段管线在未吹干净前,不得向塔、冷换、容器内吹扫。设备入口段管线向设备内吹汽前必须拆下容器壁的阀门,法兰或短接等,待此管线吹扫干净后,再将拆卸件接上,方能向容器内给汽;向塔容器内通汽时,先要打开顶部放空和底部排凝,然后缓慢给汽,防止流量过大冲坏塔内件。
11、一般管线吹扫完毕后,必须装好拆下的有关阀门、法兰,关闭与吹扫完毕的管线连接的阀门方可进行下一段管线的吹扫。需借线给汽吹扫的管线必须在被借汽管线吹扫完毕后再借线给汽。
12、对较长的管线,吹扫时应拆法兰分段进行,待前段吹扫干净后,再接上法兰吹扫后段管线。
13、吹扫涉及到两个以上岗位时,要相互配合,认真检查,相互联系,改好流程,注意给汽的顺序,避免遗漏或冲击其它工艺管线。
14、所有管线按流程分清主次,注意吹扫介质的压力,逐段、逐系统地吹扫干净。
15、吹扫时,可用工具对管道死角及管线底部轻轻敲打以疏松杂物,但注意不要损坏管线。
16、主管线吹扫合格后,仪表引线、压力表管线、液面计、采样点、放空线等应同时吹扫畅通,但要注意采样冷却器吹扫时,应关闭取样冷却器给水阀,打开出口阀。
17、由装置内向装置外吹扫时,要先通知调度与罐区系统取得联系后,方可给汽吹扫。
18、吹扫完毕时,各放空、排凝阀打开,防止蒸汽冷凝时,造成负压而损坏设备和管线。
19、管道吹扫合格后,应填写“管道吹扫记录表”,吹扫人和检查人签名,记录详细、清楚。
20、蒸汽吹扫时,应缓慢升温暖管子,且恒温1小时后进行吹扫,然后降温至环境温度,再升温暖管,恒温,进行吹扫。如此反复不少于三次。
21、拆法兰、阀门放空,应在拆开处加薄铁板等方法进行隔离。
22、合格标准:由蒸汽吹扫后,再进行蒸塔24小时停汽,冷却冷却至室温分析含可燃气小于0.2%时吹扫完毕。
(四)吹扫介质
物料管线用蒸汽吹扫.
(五)蒸汽吹扫、蒸塔
1、引蒸汽
从蒸汽主管网引蒸汽至各个吹扫给汽点,引蒸汽时注意排凝,同时将给汽管线吹扫干净。
2、吹扫流程:
1)以固定蒸汽给汽点为吹扫起始点进行吹扫。
2)能按正常流程方向吹扫尽量按正常流程方向吹扫。
3)在不能引汽的管线,可通过塔、罐给汽,按正常流程方向吹扫。注意不可以将管线中的脏物带进塔、罐。
4)严格按吹扫注意事项进行吹扫。
5)吹扫流程见管线吹扫流程表。
3、蒸塔
吹扫完毕,蒸塔24小时。
四、停工说明
1、扫线时通知仪表,防止损坏仪表。
2、严格执行停工方案。
3、停工过程中要做到十不:不跑油、不串油、不排油、不超温、不超压、不打水锤、不损坏仪表、不着火、不爆炸、不伤人。
4、停工操作统一指挥、分工负责,互相配合。
5、停工后要达到五净:油退净,吹扫净、蒸煮净, 存水放净,地面清净。
6、成立分厂停工领导小组。
7、完成停工方案、盲板方案、停工扫线流程图、停工网络图编写审批。
8、对参加停工人员培训完毕,考试成绩合格。
9、按盲板方案抽插盲板,停工盲板见下MTBE装置盲板表。
10停工所需工具准备齐全。
11、通知生产处、机动处、安全处以及相关的装置。
12、准备好消防器材,装好消防胶管。
13、装置停车时要增强环保意识,不能随意排放“三废”。
14、要求仪、电、钳等辅助单位积极配合,确保停工顺利进行。
15、地面下水井、地沟用石棉布盖好。
16、挂好盲板牌。
17、多点能见到消防蒸汽。
18、扫线时,塔,容器一定要有足够的排汽口泄压, 严防塔,容器超压。
19、扫线通过换热器时,一程通汽,另一程一定要有泄压通路,防止换热器憋压
20、扫线通过冷却器时,事先一定要放净冷却器存水,防止汽化憋压或水击,同时打开排水阀泄压
21、扫线时蒸汽不准冲击计量仪表,计量表走付线
五、装置准备交付检修
1、装置内所有油品退净。
2、装置内所有管线扫净。
3、装置内所有塔、器、管线等蒸汽吹扫、蒸煮完毕。
4、装置内所有塔、器、管线等存水放净。
5、装置内地面清净。
6、装置内电动设备断电。
7、检修设备自然冷却、通风。
8、检修设备人孔、装卸孔打开。
9、检修设备内采样分析可燃气、氧含量合格。
10、盲板确认(按盲板表进行状态确认)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-24
扫线前所有冷却器上、下水线阀关闭,打开排空,防止憋压;先扫主线,后扫付线。且控制阀吹扫时间要短。工艺管线上的温度计要拆除。吹扫过程中各塔、容器底部要求注意脱水,严防水击。本回答被提问者采纳