第1个回答 2012-04-05
如果是相同材质的肯定没有什么误差,但必须保证热电动势的精度
第2个回答 2012-03-23
5米没事 再长就不行了 一般我们烘房里都加个5米左右的线
第3个回答 2012-03-23
2根补偿导线的材质是不一样的,一定要按仪表规范来接线。
如果2根补偿导线是相同材质,可以认为是在测量回路里反向加了一个同型号的热电偶,整体热电势会降低,如果热电偶冷端温度与模块端温度相差很大,那么影响会很大;如果冷端与模块端的温度一致,倒也没什么关系了。
总之要具体看温度情况了,跟长度没什么关系,如果冷端温度与模块端温度偏差很大,即使你只加了1毫米的导线,也会造成很大的测量偏差了。