求变频器在电梯应用方面的调试以及主要参数?

如题所述

不同电梯有不同调整方式。下面的做个参考吧。
ME320l – Ip机型调试参数表
1. F0-00控制方式选择 1 有速度矢量控制
F0-01命令选择 1 端子命令
F0-02 速度选择 1 多段速
F0-05 变频器输出的最大频率 见主机名牌实际参数
2 .F1-00 编码器类型选择 0. 海德汉正余玄
F1-01 额定功率 见主机名牌
F1-02 额定电压 见主机名牌
F1-03 额定电流 见主机名牌
F1-04 额定频率 见主机名牌
F1-05 额定转速 见主机名牌
3 .F2-00 50
F2-01 0.5
F2-03 50
F2-04 0.5
F2-06电流环P值 300 《适用蒙娜利他》
F2-07电流环I值 10 《适用蒙娜利他》
4. F3-04 启动时间 0.6秒
F3-05 0.6
F3-09 预转矩选择 5《说明书无》
5 .F5-00 FMR输出选择 0无输出
F5-01 DO1输出选择 4变频器故障
F5-02 DO2输出选择 0无输出
F5-03 RELAY输出选择 5运行接触器控制
F5-04 RELAY输出选择 6抱闸接触器控制
该组参数一定要对应微机实际接线《详细功能参数见变频器使用手册》
6. F6-01 检修速度 3HZ
F6-02 爬行速度 1.4HZ
F6-03 中速 11HZ
F6-06 高速 15HZ
此组参数为<1米梯速主机对应值>
F6-10 爬行速度的减速时间选择 2
F6-11 中速的减速时间选择 3
F6-14 高速的减速时间选择 1
7. F7-01 高速的减速时间 3秒
F7-05 爬行速度的减速时间 14秒
F7-09 中速的减速时间 4秒
8. FA-00编码器脉冲数 2048
9. FD-05 15%
FD-06 0.2
FD-07 0.3
*确保微机参数设置正确能够满足检修运行条件。
设置好以上参数准备进行电机参数自学习。《注意该款变频器电机电器参数与磁场定位一同完成》。将F1-11设置为1 《静态自学习》确认以后变频器屏幕会显示RUNE 并等待。此时按住检修下行按钮使主机启动,主机会慢速下行直至变频器自动切断输出,查看FA-03值此值两次磁场定位后误差不能超过5度,如过误差过大则表示主机编码器存在干扰。自学习成功后断主电源稍后送电看运行方向与速度是否正常.如不正常请检查参数设置并重新进行磁场定位。
如果运行震动请重新进行磁场定位,自学习完成后变频器运行报ERR17请检查地线连接是否可靠。
9. 编码器接线见附件。

海德汉编码器接线图《请仔细对准颜色与功能信号端》

变频器PG卡端 编码器线颜色
C- 粉红
D- 紫色
A- 橙色
B- 黄色
Z+ 棕色
C+ 深灰
D+ 白色
A+ 淡绿
B+ 蓝色
5V 红色
0V 黑色
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-08
能要求详细点么,一般用到多转速,急停,应急什么得
第2个回答  2012-03-09
什么型号的?我们是广州日立电梯变频器维修厂
相似回答