一台40千瓦的电机要配多大的开关,走多大的线,怎样计算的
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-26
你好,40KW电机运行电流82A(三相一KW是两个电流多一点点)。考虑到电机启动电流是运行电流的1.5-----2.5倍,配3P200A的
塑壳断路器
比较合适。采用星三角方式降压启动,成本低些。如果条件允许再加装电机综合保护器和热过载器就更好了。电线推荐使用多股绝缘铜绞线,考虑电机短时间的启动电流是200A而非长期,线径采用25平方即可满足,是铝线的话35平方即可。希望帮到你谢谢
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6WZ36DGWYDWDW6GVV3.html
其他回答
第1个回答 2014-01-18
40KW 的电机额定电流在80A左右,取额定电流的1.5-2倍,那么选用160-225A的断路器做开关就行,至于线径吗,可以选用25平方的铜线足矣。铝线的话就要用35平方。这么大的电机一般都要用降压启动,或者星-三角启动。
第2个回答 2014-01-18
电流至少250安以上开关,50平方毫米的铜线。
第3个回答 2014-01-18
100A的空开
如果想省钱,就选用16mm2的铜芯电缆
如果为了放在假冒伪劣,那么就选用25mm2的铜芯电缆。
第4个回答 2014-01-19
16mm2铜电缆,估计能承受100个电流。3P200A开关最好是西门子的,