你已经得出配筋面积了。比如217.6,就是217.6mm²,本题是指1000宽、100厚的该板截面(1)内应配的,实际配筋应≧217.6mm²,按照GB50010-2010《
混凝土结构设计规范》的规定,先核算板的受力筋
配筋率不应小于0.15%:217.6÷﹙1000×100﹚=0.2176%——满足要求!
然后再根据是单向受力板或双向受力板定是否有
分布筋,分布筋直径不小于6mm间距不大于250;受力筋直径不得小于8mm,间距不大于200mm,(可利用表格查得φ8@200实际配筋252mm²稍大于217.6);此后,再按GB50010-2010的9章构造规定确定构造
负筋的直径、间距。受力负筋的配置同理。由于楼主没有说明1、B、2、C的位置,我就把1截面当跨中。
追问你好,能告诉我利用什么表格能查得实际配什么钢筋吗,我好像不会看
追答答追问:假如你没有混凝土结构设计规范计算用表,就看GB50010-2010《混凝土结构设计规范》附录,钢筋截面、重量的表;或者,GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》附录B有同样的表。查得5φ8的截面积252mm²。1000宽内5根,不就是间距200吗?