钢筋图纸中的锚固长度怎么算

如题所述

可以直接查国标表,不用计算,

例如:

一般在C25混凝土中的螺纹钢锚固长度为34d。

在C25混凝土中的圆钢锚固长度为27d。

当梁放在封顶柱上时,锚固长度为1.7*34d。

以上数据指的是梁的纵筋的锚固长度,对于柱、板查国标表。

扩展资料:

钢筋施工注意事项:

施工中如需要钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋砼设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,须征得甲方、设计单位同意,并有书面通知时方可代换。

(1)钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。

(2)钢筋调直,可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。

(3)钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。

(4)钢筋弯钩或弯曲:

①钢筋弯钩。形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。钢筋弯曲后,弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸不大于下料尺寸,应考虑弯曲调整值。

钢筋弯心直径为2.5d,平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值:对转半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d。

弯起钢筋。中间部位弯折处的弯曲直径D,不小于钢筋直径的5倍。

箍筋。箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。箍筋调整,即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和,根据箍筋量外包尺寸或内包尺寸而定。

④钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。

a.直钢筋下料长度=构件长度—保护层厚度+弯钩增加长度

b.弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度-弯曲调整值+弯钩增加长度

c.箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加长度

钢筋绑扎与安装

钢筋绑扎前先认真熟悉图纸,检查配料表与图纸、设计是否有出入,仔细检查成品尺寸、心头是否与下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。

采用20#铁丝绑扎直径12以上钢筋,22#铁丝绑扎直径10以下钢筋。

参考资料来源:百度百科--锚固长度

参考资料来源:百度百科--钢筋施工质量标准

参考资料来源:百度百科--混凝土结构设计规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-14

  钢筋图纸中的锚固长度怎么算

  答:钢筋图纸中的锚固长度怎么算,是要根据规范规定的构造要求或图纸、图集构造详图要求来计算的。而规范规定的构造要求或图纸、图集构造详图要求,必涉及到Lab、LabE、La、LaE的不同钢筋锚固长度计算,我们把他们称作:构造详图要求的计算基数。也是他们的作用

  1.钢筋锚固长度分:

  1.1充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的基本锚固长度Lab;

  1.2抗震等级框架梁、柱纵向钢筋在节点部位的弯折锚固长度基数LabE;

  (11 G101系列图集表格,称作受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE)

  1.3受拉钢筋锚固长度La;

  1.4受拉钢筋的抗震锚固长度LaE。

 

  2.从钢筋锚固长度公式中符号的含义中,能发现钢筋锚固长度公式之间的关系,而知道钢筋锚固长度怎么算吗?从而融会贯通,得心应手地应用他。

  2.1公式中几个相关符号的含义:

  2.1.1 Lab—受拉钢筋基本锚固长度;

  2.1.2 LabE—抗震等级框架梁、柱纵向钢筋在节点部位的弯折锚固长度基数;

  2.1.3 ζaE—纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00;

  2.1.4 La—受拉钢筋锚固长度;
      2.1.5 ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用(按表4),当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0。 

向左转|向右转

      2.1.6 LaE—受拉钢筋的抗震锚固长度。

 

     2.2钢筋锚固长度公式,知道钢筋锚固长度怎么算,必须细读,领会其意。可以说不同钢筋锚固长度怎么算?已经基本解决了解了解!

    2.2.1  Lab=α×(ƒy/ƒt)×d  (计算另详);

    2.2.2  LabE=ζaELab,这个 LabE是由纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数乘受拉钢筋基本锚固长度而得。

   2.2.3 La=ζa Lab ,这个 La是由受拉钢筋锚固长度修正系数乘受拉钢筋基本锚固长度而得。

   2.2.4 LaE=ζaE La,这个 LaE是由纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数乘受拉钢筋锚固长度而得。                                               

 

     3.图集未述清受拉钢筋基本锚固长度Lab的计算来源与方法。我们先搞清他出自《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010 

 ‍8.3.1 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求:
  1 基本锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋 Lab=α×(ƒy/ƒt)×d                 (8.3.1-1)
式中:Lab—受拉钢筋基本锚固长度;

             ƒy—普通钢筋的抗拉强度设计值;

             ƒt—混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值;

              α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14;
              d—锚固钢筋的直径。

向左转|向右转

向左转|向右转

 【例1】:钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级C20。求受拉钢筋基本锚固长度Lab?
解:已知钢筋种类:HRB335,是带肋钢筋,钢筋外系数α为0.14,钢筋的抗拉强度设计值ƒy为300N /mm ²,混凝土强度等级C20,混凝土轴心抗拉强度设计值ƒt为1.10 N /mm ²。
代入公式:Lab=α׃y/ƒt×d=0.14×300 /1.10×d=38.18d=38d。

     4.抗震等级框架梁、柱纵向钢筋在节点部位的弯折锚固长度基数LabE,《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010第11.6.7条,第2款。

2  对于框架中间层中间节点、中间层端节点、顶层中间节点以及顶层端节点,梁、柱纵向钢筋在节点部位的锚固和搭接,应符合图11.6.7的相关构造规定。图中,LlE按本规范第11.1.7条规定取用,LabE按下式取用:

LabE=ζaELab                     (11.6.7)

式中:ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,按第11.1.7条规定取用(ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00)。

【例2】钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级C20,抗震二级。求抗震等级框架梁、柱纵向钢筋在节点部位的弯折锚固基数长度LabE?
解:已知【例1】Lab=38d,抗震二级:ζaE取1.15。代入公式:

LabE=ζaELab                     (11.6.7)

LabE=ζaELab=38d×1.15=43.7d=44d。                     

 
     ‍5.受拉钢筋锚固长度La:《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010第 8.3.1条第2款:

2  受拉钢筋的锚固长度按下列公式计算,且不应小于200mm;
            La=ζa Lab                  (8.3.1-3)
式中:La——受拉钢筋锚固长度;
           ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用(按表4),当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0。 

向左转|向右转

     【例3】钢筋:HRB335直径28、 混凝土强度等级:C25、抗震等级:四级,受拉钢筋锚固长度La应该怎么算?

解:已知:带肋钢筋的公称直径28大于25,查表表4得ζa=1.10;

又知:钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级:C25,抗震等级:四级(等于非抗震),可根据普通钢筋基本锚固长度公式:Lab=α×(ƒy/ƒt)×d 计算:

Lab=α×(ƒy/ƒt)×d=0.14×(300/1,27)×d=33.07d=33.07×28=925.98(mm),ζa=1.10代入公式:La=ζa Lab,La=ζa Lab=1.10×925.98(mm)=1018(mm)。或查表得受拉钢筋基夲锚固长度Lab值为33d。

代入公式:La=ζa Lab。La=ζa Lab=1.10×33×28=1016(mm)。

(注:1018mm因按33.07d计。11G101系列的表格按四舍五入取33d,故得1016。结论计算较精确。实际施工中取两值中任何一个数,都视为有效。另特别注意11G101系列的表格中的La已不是03 G101中的La了,已起了质的变化了。)

   【例4】钢筋:HRB335直径28、 混凝土强度等级:C25、抗震等级:四级,受拉钢筋锚固区保护层厚度为3d,受拉钢筋框架梁的锚固长度La应该怎么算?

解:按ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定(现按表4)取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1. 0。则1.10×08=0.88不小于0.6,按0.88取用。

公式成了:La=ζaζa Lab=1,10×08×33×28=813(mm)。

 

    6.受拉钢筋的抗震锚固长度LaE。《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010第11.1.7 混凝土结构构件的纵向受力钢筋的基本锚固和连接除应符合本规范第8.3节和8.4节的有关规定外,尚应符合下列规定:

1  纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE应按下式计算:

LaE=ζaE La              (11.1.7-1)

式中:ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00;

La——纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范8.3.1条确定。

  【例5】钢筋:HRB335直径28、 混凝土强度等级:C25、抗震等级:二级,纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE应该怎么算?

解:己知 【例3】La=1016(mm)又知抗震等级:二级ζaE取1.15。代入公式:

LaE=ζaE La              (11.1.7-1)

LaE=ζaE La =1.15  ×1016=1168(mm)

  ‍【例6】钢筋:HRB335直径28、 混凝土强度等级:C25、抗震等级:一级,受拉钢筋锚固区保护层厚度为3d,纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE应该怎么算? 

解:己知 【例4】La=813(mm)。又知抗震等级:一级ζaE取1.15 ,代入公式:

LaE=ζaE La              (11.1.7-1)

LaE=ζaE La  =1.15×  813(mm)=935(mm)。

 

‍ 

           

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-05-14
根据钢筋等级、混凝土强度、抗震等级的不同,锚固长度有所不同,具体按11G101图集规定执行。
相似回答