地下车库的设备间,是应该划入地下车库的防火分区,还是应该自成一区?

如图,某地下车库的尽端有一设备间。请问,该房间是应该计入地下车库的防火分区,还是应该单独划成一区?如果单独划成一区,岂不是还要为它单独设置疏散楼梯?
如图所示

设备机房一般都设甲级或乙级防火门,从分隔上其实已自成一个防火分区,关键问题是疏散。
如果设备机房门到地下室安全疏散出口(楼梯或坡道)的距离满足规范要求,可以将该机房与车库合并考虑防火分区的划分。
以上意见仅供参考,本人当初在做北京市中心某工程时这样处理过,通过了消防报批和施工图审查,建议与项目所在地的消防主管部门协调处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-07
这个问题我在看消防实物的时候也有疑惑,找相关专业论坛看到他们实际项目两种情况都有,并且都通过了消防审查,这说明这个其实本来就有争议就看你审图的时候如何理解,每个地方都有不同理解,我在消防案例书上是设备间和汽车库合为一个防火分区了
第2个回答  2012-03-07
首先要看设备间离相邻防火分区的疏散距离是多少,是否符合规范!