挖眼三通与阀门相连接之间有没有距离要求

如果有,麻烦说下是哪个规范或图集上的,谢谢

你好,GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》
6.0.2 管道焊缝位置应符合下列规定:
1. 直管段上两对接焊口中心面间的距离,当公称尺寸大于或等于150mm时,不应小于150mm;当公称尺寸小于l50mm时,不应小于管子外径。
2 管道焊缝的中心与弯管起弯点的距离不应小于管子外径,最小不得小于100mm。采用无直管段的定型弯头除外。
3 管接头的管孔不宜开在焊缝上,管孔焊缝不宜与相邻焊缝的热影响区相重合,当需要在焊缝及其附近开孔或开孔补强时,应符合下列规定:
1)应对开孔直径1.5倍或开孔补强板直径范围内的焊缝进行无损检测,确认焊缝合格。被补强板覆盖的焊缝应磨平。
2)管孔边缘不应在焊缝缺陷位置。
4 卷管的纵向焊缝应设置在易检修的位置,不宜设在底部。