电缆桥架的支架是怎么计算的计算公式是什么

如题所述

公式:50*角铁质量+50套*2根*2m每根*通丝质量=总质量

根据规范一般电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;根据上述规则先计算支吊架的数量。

例如有50米电缆桥架水平敷设,按2米一组支吊架(根据现场实际情况确定)计算,一共有26组支吊架(支吊架的材料一般由角钢或通丝组合或全部都由角钢)。

而每组支吊架根据标高等计算出实际长度,也就是一组支吊架的长度。再查五金手册里相应规格的角钢型号得到每米理重,再乘以26组,即为桥架支吊架的重量。

扩展资料:

常见案例:

100*100,200*100,400*100,的桥架支架怎么计算,桥架距顶板高度2m,采用? 10的通丝吊杆,底板采用横担,间距要求2m=1个,假设每种桥架100m,请问怎么计算?

答案:桥架距顶板高度2m,吊杆长2m,如;100m桥架,100*100的,2m每个支架,100/5=50(套)

电缆桥架型式及品种的选择

1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。

2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。

5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。

6、户外要选用复合环氧树脂桥架(F)。

参考资料:百度百科——电缆桥架

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-13

计算公式如下:

电缆桥架的宽度设计时分电力电缆和控制电缆,计算公式不同:

对电力电缆可以采用上面的公式,控制电缆可以采用这个公式:b=S/h=S0/40%(S=S0/40%)

式中S0=n1*S1+n2*S2+n3*S3+......

n1,n2,n3...为相应电缆根数;S1,S2,S3....为各电缆横截面积(按电缆外径计算):

S----桥架空间横截面积

h---桥架空间净高你的计算方法公式都对的,就是电缆直径计算方法不对,应该这样计算就比较准确了。

0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数

如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:

0.7854 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方

第2个回答  2020-05-10

一般项目:直线段电缆桥架长度超过 30M 设有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。

电缆桥架 跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。电缆桥架水平安装至支架间距为2.8M,垂直安 装的支架间距2M。

第3个回答  2015-08-07
例子:
请问下100*100,200*100,400*100,的桥架支架怎么计算,桥架距顶板高度2m,采用?10的通丝吊杆,底板采用横担,间距要求2m=1个,假设每种桥架100m,请问怎么计算?

答案:桥架距顶板高度2m,吊杆长2m,如;100m桥架,100*100的,2m每个支架,100/5=50(套)
公式:50*角铁质量+50套*2根*2m每根*通丝质量=总质量
第4个回答  2018-06-27
可以按个计算后再乘以每个的重量,也可以直接查表,支架型钢的含量
简单点来说:一条电缆桥架槽和一个电缆桥架支架。最后加一个。本回答被网友采纳