三相四线10平方铜线能带多少千瓦

如题所述

答:10平方铜线380V、220V同时使用,能带多少千瓦由380V、220V具体负载功率确定。
解析:参考实用五金手册,每平方铜电缆安全工作电流是6A,10平方铜电缆总的安全工作电流10×6=60A。
全部是380V电功率,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×60×0.8≈31592W≈32kW【其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8)】,此时能带32kW。
全部是220V电功率,根据单相电功率公式:P=U*I=220×60=13200W≈13kW【其中P为功率,U为电压,I为电流,此时cosφ功率因数为1不计列】,此时能带3相总计 13×3=39kW。
前述从全部是380V电功率或全部是220V电功率所能负载功率,而实际使用过程中,比如某进户线为10平方,其中有380V三相电的中央空调,也有220V单相电的电饭煲、电磁炉、电冰箱、电视机等。比如380V的中央空调为20kW,根据 P=√3*U*I*cosψ 可得 I=P/√3*U*cosψ=20000/(1.732×380×0.8)≈38A。此时任意220V单相的功率 P≤U*I=220×(60-38)=4840W≈5kW,3相总计 5×3=15kW。380V、220V功率总计:20+15=35kW。
如果380V的中央空调为10kW,根据 P=√3*U*I*cosψ 可得 I=P/√3*U*cosψ=10000/(1.732×380×0.8)≈19A。此时任意220V单相的功率 P≤U*I=220×(60-19)=9020W≈9kW,3相总计 9×3=27kW。380V、220V功率总计:10+27=37kW。
通过计算分析可知,10平方铜线380V、220V同时使用,能带多少千瓦由380V、220V具体负载功率确定。
扩展:1、电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。2、线路电压降基数为500米,线路距离应保持在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答