你好!请问:高层顶层的剪力墙配筋过大,要怎么办啊?不能加长墙 。顶部有几个塔。

如题所述

一般来说,纯剪力墙结构,由于整体是悬臂受弯模式,越到上部,剪力墙的配筋计算值通常越小,顶层边缘构件配筋变大,应该是由于梁端弯矩过大,由于节点处弯矩需平衡,所以使得边缘构件的抗弯纵向筋也较大。如果有可能,可调整结构平面布置,或与建筑专业商量,调整造型塔,使主体结构的剪力墙能够尽量升上去。

退一万步说,不能调整结构布置,2500的配筋,即使是最小的200x400暗柱型边缘构件,6-25或8-20,也是可以配的下的,也没有问题。追问

PKPM显示的2500是指“按柱配筋计算的单边的钢筋面积”吧?这是satwe说明书上的。所以我的理解是2500应该是边缘构件一边的面积,而边缘构件只有200宽,3——25都放不下啊?

“顶层边缘构件配筋变大,应该是由于梁端弯矩过大,由于节点处弯矩需平衡,所以使得边缘构件的抗弯纵向筋也较大。”你说的这个应该是对的,我现在把那段墙变得更短了,配筋就降下来了,应该是梁端约束降低了。不知这样是否合理?请指教?谢谢

追答

1、当采用PKPM-SATWE计算时,边缘构件的配筋,以SATWE菜单的第4.3项为准,全面积。
2、当然是可以的,但仍应注意,最好不减少太多,一是刚度可能突变,二是竖向构件的刚度须与梁的刚度匹配,以达到弱化水平构件的目的。

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-26
你说的意思,不太明白!
可否说通俗点!追问

哦,就是剪力墙结构,PKPM计算,顶层剪力墙的配筋会放大。同时因为屋顶上有几个装饰性的塔,都是用梁抬的柱子支撑的塔,这样就导致剪力墙边缘构件的配筋更加大,达到了2500MM2(18层,200厚墙)

追答

是阳台剪力墙边缘暗柱吧!
作为装饰塔的支撑,钢筋偏大也是情理之中啊!