PKPM显示的2500是指“按柱配筋计算的单边的钢筋面积”吧?这是satwe说明书上的。所以我的理解是2500应该是边缘构件一边的面积,而边缘构件只有200宽,3——25都放不下啊?
“顶层边缘构件配筋变大,应该是由于梁端弯矩过大,由于节点处弯矩需平衡,所以使得边缘构件的抗弯纵向筋也较大。”你说的这个应该是对的,我现在把那段墙变得更短了,配筋就降下来了,应该是梁端约束降低了。不知这样是否合理?请指教?谢谢
1、当采用PKPM-SATWE计算时,边缘构件的配筋,以SATWE菜单的第4.3项为准,全面积。
2、当然是可以的,但仍应注意,最好不减少太多,一是刚度可能突变,二是竖向构件的刚度须与梁的刚度匹配,以达到弱化水平构件的目的。
哦,就是剪力墙结构,PKPM计算,顶层剪力墙的配筋会放大。同时因为屋顶上有几个装饰性的塔,都是用梁抬的柱子支撑的塔,这样就导致剪力墙边缘构件的配筋更加大,达到了2500MM2(18层,200厚墙)
追答是阳台剪力墙边缘暗柱吧!
作为装饰塔的支撑,钢筋偏大也是情理之中啊!