44问答网
所有问题
干式变压器的低压侧电压高了,在分接开关上如何调低?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-07-28
变压器低压侧输出电压高,可以停电后调整变压器分接开关。调档原则:高了高调,低了低调。例如原来在2档,输出电压高了,此时将分接开关调整到1档,相当于增加了变比。
比如一台10kV干式变:
分接开关1档,变比10.5/0.4,低压侧电压380V
分接开关2档,变比10/0.4,低压侧电压400V
分接开关3档,变比9.5/0.4,电压侧电压420V
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6YGKZD3K6RR3Y33KZV.html
其他回答
第1个回答 2021-07-28
干式变压器,低压侧电压高,如果超过420V则需要调整!停电后,下调分接开关档位!如果没有超过420V,则不需要调整!aqui te amo。
第2个回答 2021-07-28
调高一次侧电压对应的档位。也就是把档位往数字小的调。
相似回答
10Kv
干式变压器低压侧
出现
电压过高
怎么办
答:
可以通过调节变压器来调节电压只是调节范围小你可以通过名牌上的来调节
。低压高应该将分接开关向正调节2.5%看看如果还大就调节到5%看实际情况了
干式变压器怎样
调档?
答:
干式变压器调压方式有两种:一是有载调压,那个比较简单,直接调整它的控制开关
。二是无励磁调压,干式变压器无励磁调压是通过调节变压器本身的,连接片的布置方式也有两种,有上下两排,上面三个接点,下面三个接点,另一种是左右排列的,左右各三个。它每个接点是从高压绕组上引出的。作用是用来调节...
低压变压器
过压怎调
电压
答:
具体调节分接开关有两种情况,
如里是油浸式的,在其顶部有一个象是电铃的小盒,你旋开盖,将里面的分接开关调至另一档(高往高调
,低往低调).如果是干式变压器,在其高压侧有三个分接开关,同样是往上调至另一档(高往高调,低往低调).高往高调,低往低调的意思是:低压侧电压偏高,则分接开关往高一电压...
变压器
二次
电压
怎么调?
答:
具体调节分接开关有两种情况,如里是油浸式
的,在
其顶部有一个象是电铃的小盒,你旋开盖,将里面
的分接开关
调至第一档(高往高调,低往低调).如果是
干式变压器,在
其高压侧有三个分接开关,同样是往上调一档(高往高调,低往低调).高往高调,低往低调的意思是:
低压侧电压偏高
,则分接开关往高一电压档位...
大家正在搜
干式变压器如何区分高低压侧
干式变压器高压侧和低压侧
干式变压器低压侧电压怎么调
2500的干式变压器如何调电压
干式变压器低压侧电压是多少
变压器低压侧电压过高怎么调
干式变压器电压过高了怎么办
干式变压器低压侧
干式变压器低压接线要求
相关问题
干式变压器的低压侧电压高了,在分接开关上如何调低?
变压器 的低压侧电压低,要怎么调分接开关,才能让电压升高
干式变压器怎样将电压调低
干式变压器怎样调档?
变压器高压侧分接头咋调可以升高低压侧电压
10Kv干式变压器低压侧出现电压过高怎么办
变压器输出电压高怎么调?
配电变压器分接开关正确调整 方法