请问1.5 2.5 4.0 6.0 平方的铜电线最大能承受多少瓦???

如题所述

一般的家庭电线以4平方或6平方居多,那这个平方数和承受的功率又是什么样的关系呢?

其实列一个表出来就可以看得很清楚了。


这功率又是怎么样算的呢?

铜线平方对应的功率是根据电流算出来的,具体分两种算法:

一、电线的载流量可以通过查表的方法得到,这种方法方便、直观。

二、通过计算方法得到。

已知纯铜电线的横截面积为S(mm2),一般电流密度取6A/mm2,电线的载流量I(A)=S(mm2)X6A/mm2。

例如:2.5平方电线,它的最大载流量为1=2.5×6=15(A)。如果是220V电压,最大承载功率为P=220x15=3300(w)


另外还有估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得.由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。



“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍.如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A).从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。


“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A).从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5.即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。


“条件有变加折算,高温九折铜升级”.上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的.若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量.如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-27
1.5 2.5 4.0 6.0 作为民用单相电,他们的负载分别是4.5、8、13、20千瓦范围内。
知道了吗
第2个回答  2011-09-04
你好:铜线,每1平方安全电流6A,计算方法1.5(线的平方)X6(铜线每1平方安全电流)X220(工作电压)=1980瓦本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-08-27
电线的最大负荷,应该根据载流量,千瓦是功率单位,电压不同,电流也不相同,比如380伏的1千瓦电流在2安多点,而220伏1千瓦的电流却在4.5安左右。
普通电线的安全载流量每平方不超过6安的电流。追问

我想问的是 一般的家庭用电, 220V的 就像楼上那样说可以过多少瓦就是了 楼上说的好像。。。。有点夸张

追答

我给你的数据中可以算出功率数的,220伏负载1000瓦的电流时4.5安左右;1.5平方×6安=9安,得出1.5平方铜线,可承载2000瓦的功率。其它的以此计算即可。

追问

还是不大明白,一头雾水~~~~

追答

铜线每平方的安全载流量是6安,1.5平方线×6 安=9安,就是说1.5平方铜线可承载2000瓦功率的家电使用。