天面消防水管的防雷能否直接与天面的避雷针或带焊在一起吗?谢谢回答
新做楼房,天面有消防水管,消防局来验收说不能通过,因消防管没有防雷接地,因此只能就近与避雷带焊在一起就可以了,我不是很明白,水管是卡接的,这样不是没有多大的作用?要像桥架一样做等电位连接?
举报该问题
推荐答案 2011-08-26
不行,消防水管一般都是供水公司跟生活水一起来的,如果焊在一起,哪天打雷,正好有人在用水,你说会出现什么情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6YGYR36KY.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-04-12
不能,根据《
建筑物防雷设计规范
》架空金属管造,在进出建筑物处,应与防雷电感应的接地装置相连。我是德电品牌
防雷器
厂家,乐意为您服务!
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2011-08-26
不能够直接与接闪器焊接在一起,但是需要与屋面预留的等电位连接。
第3个回答 2011-08-26
可以,没有问题。
相似回答
避雷带直接
接在房顶这个钢筋上行不行?
答:
不行
,避雷针目的是为被保护物体建立一个直击雷防护区降低被保护物直接雷击的可能性。使被保护物体处于直击雷防护区内,该区内物体不可能遭受直接雷击。当雷电与避雷针发生放电时,大部分雷电流通过避雷针的接地装置流入地下。从而使被保护物不被电流损坏。民房如何安装避雷针:很多人以为楼顶上已经设置了...
防雷
接地施工方法是什么?
答:
b) 本工程
的防雷
、电气、消防、弱电和信息系统共用接地装置,利用地梁、底板焊接连通作接地装置,接地电阻要求不大于0.5欧姆。c) 在建筑物天面及易受雷击部位装设避雷网及
避雷针
作接闪器,避雷网在整个屋面的网格小于10m×10m或12m×8m。d) 突出屋面的金属物体(如铁爬梯、
水管
、透气管等),均与...
避雷带直接
接在房顶的这个钢筋上行不行?
答:
不行
不是可以直接焊接的问题,而是必须直接焊接在金属屋顶上
。因为如果避雷针不与屋顶焊接在一起,当接闪雷电时,雷电会沿着避雷针---避雷引下线---地网---可以导电的任何物体(包括金属水管、进出室内的供电和电话线路、湿润的墙壁)等进入到室内,造成对人身和设备的袭击。但是焊接在一起了后,形成了...