功率为120千瓦,电压为380伏,需要截面积为多少平方的电缆?用的三相四线

如题所述

功率为120千瓦,电压为380伏,需要截面积为76平方的电缆。

根据题意可知:

工作电流约:228A

导线选用面积:S=228÷3=76

根据电缆规格应选用:3*95+1*70的铜电缆

除法计算:

几个数的积除以一个数,可以让积里的任何一个因数除以这个数,再与其他的因数相乘。例如:8×72 X 4÷9=72÷9×8×4=256。

几个数的和除以一个数,可以先让各个加数分别除以这个数,然后再把各个商相加。例如:(24+32+16)÷4=24÷4+32÷4+16÷4=18。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-24

功率为120千瓦,电压为380伏,需要截面积为76平方的电缆。

根据题意可知:

工作电流约:228A

导线选用面积:S=228÷3=76

根据电缆规格应选用:3*95+1*70的铜电缆

接线方法

三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫中性线。再从线圈绕组另一端A、B、C各引出一条线。这样就构成了三相四线制(三根火线、一根零线),这种联接方法叫星形联接法[3]。

因为三相四线制供电能同时供出220V、380v两种不同的电压,因而得到广泛应用。星形接法用Y表示,也叫Y接法。若不引出中线,用三条线向外供电则称三相三线制。

以上内容参考来源:百度百科-三相四线

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-09-11
功率120kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=120/1.732/0.38/0.8=120/0.53=226安
如果是近距离(几十米以内),铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电缆90平方毫米,铝电缆150平方毫米。
如果介于近距离于远距离之间,铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-09-11
功率为120千瓦,电压为380伏,工作电流大约:228A
导线选用面积:S=228/3=76平方毫米的铜导线
根据电缆规格应选用:3*95+1*70的铜电缆
第4个回答  2011-09-12
功率为120千瓦,电压为380伏,工作电流大约:228A
导线选用面积:3*95+1*50的铜芯电缆
较远的话加大一个规格:3*120+1*70的铜芯电缆