请教电缆的表示方法

系统图中配电柜总进线为:3(WDZN-YJV22-1KV-3*185+1*95-SC150-FC),括号内的电缆代号我知道是什么意思,但括号前加了个“3”是什么意思,难道总进线是3根电缆吗?要是3根的话,配电柜里是不是要设3个进线开关?
为什么要这样用,3根压在一个开关上吗,还要穿3根管?用一根加粗不行吗?

3代表3根电缆;可以压接在一个进线开关上;一根加粗没有三根好,理由:1、导体截面从热效应上来说载流量更大,反之,用一根代替,就不止是3*185mm2了,成本更高;2、VV代表铠装,从施工角度来说,线径越大越难以满足转弯半径要求,套管管径相应加大很多,不利于敷设;3、从后期变化上考虑,线径小的电缆可调节的余地更大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-11
3根电缆,一根电缆加粗达不到那么大的容量,也不利于施工敷设。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-09-10
是三根电缆,它可以并接在一个进线开关上追问

为什么要这样用,3根压在一个开关上吗,还要穿3根管?用一根加粗不行吗?

第3个回答  2011-09-10
你好 3*185+1*95 意思是 三根主线 95是零线
第4个回答  2011-09-10
3根 可并联