请问三相电,10万瓦电要用多大的电缆?多大电表,多大的开关
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-14
三相:10万瓦=100KW,每千瓦2A计算大约是200A。
综合考虑线路的敷设方式、环境、质量、长度、预留增容等3*95+1*70的铜芯电缆。
电表选用:3*3(6)。互感器选用:400/5.。开关选用400A的空开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6YWGW6ZGZ.html
其他回答
第1个回答 2011-09-14
如果是380V供电,要选用70mm²X3+35mm²X1的或70mm²X4铜电缆,铝电缆大一级。
计量表选用DT862-4型3×1.5(6)A三相四线电度表,也可选用电子数字式电度表,造价高点;
电流互感器选用200/5的,比较精确。
开关选用250A的隔离刀开关和空气开关配合使用
第2个回答 2011-09-14
电缆YJV系列铜芯3×70平方,铝芯3×95平方;其它系列铜芯3×95平方,铝芯3×150平方。
电表用3×1.5[6],
互感器
用300\5的。
空开用300安的即可。
本回答被网友采纳
第3个回答 2011-09-15
是10万瓦还是10千瓦?
10千瓦的10平方的电线
10平方的线可以最大承受80A的电流,取值视工作时间,工作环境,铜线质量而定
如果接互感器的1.5(6)A 就OK了 直接的60A
用63A的空开
10万瓦的用75平方的电线
接互感器的1.5(6)A 的电表
用250A的断路器
相似回答
请问三相电,10万瓦电要用多大的电缆?多大电表,多大的开关
答:
空开用300安的即可。
10万瓦,
选
用多大的
电线合适呢?
答:
10万瓦选用大于等于50平方毫米铜芯电线
,考虑线损就用70平方毫米铜芯电线。三相:100000/380/1.732/0.85=179(A),需要电缆截面50平方的铜缆。铜芯线的规格有1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方、150平方、185平方等。这...
三相电,10万瓦电要用多大的电缆
答:
临时用电95平方铜电缆或者150的铝合金电缆就基本能满足要求
,永久性,半永久性厂房等应该使用120铜电缆或者等于大于185铝合金电缆
220伏
10万瓦三相电要多大电
览
答:
220V 1KW=4.5A 100000=100KW 100X4.5=450A 450/3=150A 70平方
电缆
载流量195A 195-195X20%=156A 可以使用70平方电缆 留有20%电缆余量。
大家正在搜
12干瓦三相电要多大的电线
5万瓦需要多大的电表和空开
40千瓦三相四线电缆需要多大
三相20千瓦用多大电缆
6万瓦三相电用多大线
33千瓦三相要多大电缆
36千瓦三相用多大电缆
17千瓦三相电用多大线
20千瓦三相电用多少平方的线
相关问题
怎么计算空气开关多大,电缆要用多大,还有三相电表
三相电,10万瓦电要用多大的电缆
5万瓦需要多大的动力电缆线
怎么计算空气开关多大,电缆要用多大,还有三相电表
28万瓦三相电要用多粗的线,还有电表和空开
三相电功率是19万瓦该用多大的电线
220伏10万瓦三相电要多大电览
三相电7万瓦需要多大的电表安数,三个80A能承受的了吗?再大...