活动板房的施工方案?

如题所述

  活动房搭设施工方案
  一、 施工流程
  放线——挖基槽—— C15砼基础地梁及地面混凝土垫层施工——地梁安装——立柱安装——楼面一字梁系统安装——走道系统安装——外墙板安装——窗安装——门安装——雨棚系统安装——屋面系统安装——内隔墙板安装——PVC吊顶——清洁现场——竣工验收
  二、 施工要点
  调整地梁标高时,同一地梁两端±5MM,跨间控制在±10MM。 地梁与墙面板间应加装防水槽,并且防水槽间用玻璃胶封闭,以防漏水。 立柱安装垂直度用磁力线坠测量,偏差控制在L/100内,且≤10MM。 走道板间空隙用玻璃胶填缝。屋面板间接缝用密封胶封堵。 三、 施工要求
  1、灰线放样:根据生活区平面图(后附)位置放测。
  1)钢结构 各构件安装位置应符合设计要求,现场焊接部件位应准确,无假焊、漏焊。
  2)紧固件 a、紧固件应符合GB5782规定 b、螺栓必须按设计要求的规定,位置安装正确并垫好垫圈,不得少装、漏装。 C、构件间的连接螺栓必须要拧紧。
  3)油漆 a、经现场焊接及运输途中底漆剥落处应重刷防锈漆一层 b、构件露明部位刷面漆二层,油漆不得有漏刷、脱皮、挂漆及返锈现象。
  4)墙体 a、按排板图将夹芯彩钢板、墙面第一块必须校正,伞墙的转角处及阳角处
  用角铝封口,板与板之间连接采用工字铝连接,各墙须垂直,嵌缝深度一致,整齐清洁,墙面应清洁,颜色一致,板缝齐整,铆钉采用Φ5X13@300,打钉面上下要一致,不得有错落,必要部位采用自攻螺栓。 b、按设计图纸标明门窗位置,用切割机割出门窗洞位置,按照门窗洞位置安装窗门,窗为塑钢窗,门卫割下的夹芯彩钢门,最后进行底层的吊顶,吊顶材料为PVC扣板。
  5)门窗 a、门窗位置安装正确并用螺栓紧固。 b、门窗位置安装应开启灵活而无阻滞现象,玻璃不应有麻面和裂缝,玻璃洁净,附件安装牢固。
  6)楼面 a、楼板铺设应座灰,板间有裂缝不准安装使用,水泥或细石砼表面应密实压光,不允许有裂缝、脱皮和起砂等缺陷。
  7)天沟 彩钢板天沟接头应接牢,接头处做好防水胶,天沟内应无积水,不得有渗漏水现象,落水管安装垂直牢固,抱箍间距1300一只。
  2、贮存 所有构件堆放中运输均应轻装轻放,严禁磕碰,不得堆压和有腐蚀性物品同时堆放。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-16
这里有:http://hi.baidu.com/yanduchenbin/blog/item/d3654a6c8aca15ebf6365455.html
http://hi.baidu.com/yanduchenbin/blog/item/351deb73b48216ef0bd18753.html
彩钢板活动房施工方案

彩钢板房结构说明

1、本产品屋架、柱梁均采用型钢结构焊接组成。墙体均采用彩钢板轻质隔热夹芯板组合,屋面根据客户需要可用彩钢板夹芯板或彩钢板波形瓦,并由铝合金窗配套。

2、重量轻:每m2板自重10-14kg,仅为砖混墙建筑的1/30,国外称为水面建筑。

3、隔热性能好:导热系数为0.035瓦/米*度,亦具有良好的阻热、防潮、防寒、隔热性能。

4、强度好、材料节约、使用寿命长:可做墙板、屋面板,既是承重结构,又是围护结构,一般房屋不用梁柱,无须表面装饰,外露的彩色钢板,一般15-20年内其防腐层不脱落。

5、上海地区抗风力8级。

6、楼面负载150kg/ m2。

7、大型厂房、净化房、冷库、集装箱及各种钢结构多层彩板房按用户需要设计制作。

8、安装灵活、快捷:板块可再拼装组合,不需吊装机械,可多次拆装,重复使用。

9、品种、规格、颜色可按客户要求定制生产。

施工前准备

1、施工前应认真组织有关技术、施工人员进行图纸会审和技术交底。

2、查看现场三通一平的情况,各种构件及板材的堆放场地应高出路面10cm,以防积水。

3、根据本工程的实际施工需要,现场需接通380V和220V电源,计算好所需要足够的电源线,作好分配电箱的接电工作。

4、拟定送货车辆的行进路线及材料进场后的堆放场地,以确保道路畅通、不影响施工为准。

5、对土建基础的平面尺寸及水平进行测量、复核,确保工程施工顺利进行,如有误差,及时通知项目部进行修正。

加工制作程序

1、彩钢板二层楼房采用钢架,钢架在厂内进行加工制作:

主梁上弦采用5#角钢双拼,下弦采用4#角钢双拼,支撑采用3#角钢。次梁采用上弦3#角钢双拼,下弦采用2.5#角钢双拼,支撑采用2.5#角钢,立柱采用80*80方管。

2、屋面采用100#夹芯板,墙体采用50#75#夹芯板,封檐板采用50#夹芯板。楼板采用900*450水泥小楼板, 楼板在厂内定型浇制,必须在厂内养护至达到规定强度后才能发至现场使用。

3、窗户采用1.2×1.2铝合金窗或者塑钢窗,门板采用彩钢板。

现场施工程序

1、对基础进行复核放样,确保准确无误后开始进行施工,如发现误差,应及时通知项目部,进行调整或返工。

2、先在地面上把主梁同柱子用M10螺栓连接牢固,然后利用柱子把主梁撑起来,并加设临时支撑进行固定。立柱与预埋钢板用电焊固定,焊接时应在方管四周同预埋钢板进行满焊。

3、利用同样的方法依次安装其它主梁,从第二片主梁起安装部分次梁,用M8螺栓固定,确保每片主梁的间距准确。

4、每安装一片主梁,需加设临时支撑进行固定,从而杜绝安装时钢架倒塌事故的发生。

5、主梁全部安装完成后,安装其余次梁,用角钢带筋对每个次梁进行固定,在保证次梁的间距准确以后,用电焊把带筋和次梁焊牢、焊实。

6、用膨胀螺栓固定钢板和立柱,然后安装室外楼梯。

7、把水泥小楼板搬运到二层楼面,逐块铺设,楼板在楼面上禁止集中堆放,应铺设一批,搬运一批。楼板铺设应接缝严实,两边搁放均匀,不合格楼板不得在工程中使用。

8、安装墙板,先根据图纸放准地槽位置,用膨胀螺栓固定。然后竖立墙板,墙板与墙板之间采用工字铝连接,墙板与钢架采用铆钉固定,安装连接应牢固,并同时安装内墙板。转角处利用角铝连接铆钉固定,同时根据施工图纸预留门、窗洞口位置。

9、安装屋面板,用工字铝连接屋面板,屋面板与墙板利用角铝连接铆钉固定。对屋面板翻边,安装防水折件,铆钉固定

10、安装屋面封檐板及走廊栏杆、楼梯扶手,在屋面打好防水用硅胶。

11、安装门窗,用专用型材对预留洞口进行包边,安装好彩板门及塑钢窗,门窗锁具应坚固、牢实,开启灵活。

12、地坪由建设单位自行浇设,要求上层用20mm~30mm厚水泥砂浆进行嵌缝、找平、浇设地坪,浇地坪时应捣实,并随捣随抹紧光。下层根据建设单位实际需要浇设。

13、若建设单位利用夹层安装电线,则必须在扣板安装前架设,建设单位必须确保电线与钢架完全绝缘。

14、安装下层吊顶木龙骨,用铁丝固定,安装pvc扣板,用扣板钉固定。

15、清理现场,组织完工验收并移交钥匙,交付建设单位使用。
第2个回答  2012-07-23
这个的要有专业公司配合,北京市顺达构件厂水泥活动房屋有限公司就是一个很好的选择,实力雄厚,经济实惠,建议你可以联系联系呵呵
第3个回答  2011-09-26
C20素混泥土 地基做300*300的,如果是三层的话建议做400*400的地基.地基的中线加个0.08米 边线加个0.38米 OK