三相芯式变压器的绕组接反的后果

请问,三相芯式变压器的星形连接时原绕组有一相接反时,为什么空载电流值变大很多啊?会产生什么严重的后果呢?还有当变压器的原副绕组采用三角形连接时,如果原绕组有一相接反时会产生什么样的后果呢?当副绕组有一相接反时会产生什么样的后果呢? 谢谢了。

一相接反了,磁通也就反向了,那么三相磁通的矢量和就不为零,磁路的磁阻增大,空载电流增大。变压器会发热厉害,甚至烧毁。
三角形连接时,原边一相接反与星形连接接反一样。如果副边接反,三相电压矢量和不为零,就会在线圈三角形中产生巨大的环流,直接烧毁变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-17
矢量图就可以看出来了。三相交流电相邻两相之间初相位相差120度,原边接反一相,上一级跳闸。副边接反一相,空载没事,带载短路。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-09-16
星形连接时,一相接反,这一相的磁通也就反向了,那么三相磁通的矢量和就不为零了,这样三相磁通在铁芯里就没有了通路,只能通过结构件、空气(油)、油箱构成回路,所以磁路的磁阻增大,空载电流增大。后果是变压器发热厉害,甚至烧毁。
三角形连接时,原边一相接反与星形连接接反一样。如果副边接反,三相电压矢量和不为零,就会在线圈三角形中产生巨大的环流,直接烧毁变压器。
第3个回答  2011-09-16
联结组别发生变化,会使电机反转,严重时可能烧坏电机.
相似回答